-
引用 comorg 2009/1/7 13:38:00 发表于2楼的内容
-
引用 xxkjfw 2009/1/7 20:40:39 发表于3楼的内容
-
引用 peamay 2009/1/8 9:37:19 发表于4楼的内容
-
引用 agoshawk 2009/1/14 21:43:02 发表于5楼的内容
-
-
qugd 发表于 2009/1/15 8:53:59
报警联锁的信号提取原则是响应要快,从DCS上取这些信号,要看上传到DCS的信号是从什么样的现场仪表上来的,如果现场仪表本身响应速度慢,那这种信号肯定不可取。报警、联锁信号最好是直接取。6楼 回复本楼
引用 qugd 2009/1/15 8:53:59 发表于6楼的内容
-
引用 CHZAN 2009/1/17 23:23:12 发表于7楼的内容
-
引用 hege377 2009/1/19 15:18:21 发表于8楼的内容
-
-
-
jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-15
最后登录时间: 2023-04-25
-
jiang_0514 发表于 2009/1/19 16:14:50
开关一般是机械接点,根据工艺要求而定是否需要开关和变送器9楼 回复本楼
引用 jiang_0514 2009/1/19 16:14:50 发表于9楼的内容
-