第三节 技术要求
第2.3.1条 电缆托盘、梯架宜用冷轧板,在满足强度要求的条件下,也可使用热轧板,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。
第2.3.2条 托盘、梯架允许最小板材厚度可见表2.3.2。
托盘、梯架允许最小板材厚度 表2.3.2
托盘、梯架宽度(mm) | 允许最小厚度(mm) |
<400 | 1.5 |
400~800 | 2.0 |
>800 | 2.5 |
第2.3.3条 表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。
第2.3.4条 手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117标准,宜用E4300型~E4313型焊条。
第2.3.5条 普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢,铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。
第2.3.6条 在支、吊架跨距为2m按简支梁的条件下,托盘、梯架的额定均布荷载分为四级,详见表2.3.6。
托盘、梯架的荷载等级 表2.3.6
荷载等级 | A | B | C | D |
额定均布荷载kN/m (kgf/m) | 0.5 (50) | 1.5 (150) | 2.0 (200) | 2.5 (250) |
第2.3.7条 托盘、梯架、支、吊架的结构,应满足强度、刚度及稳定性的要求,其计算方法可参照附录一。
第2.3.8条 桥架的承载能力,应按第2.4.1条荷载试验的规定予以验证,使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。
第2.3.9条 各种型式支、吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。
第2.3.10条 .连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。
第2.3.11条 生产厂应给出各种型式规格托盘、梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。
第2.3.12条 托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。
第2.3.13条 吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。
第2.3.14条 生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。
第2.3.15条 当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时,应符合第3.3.2条第二款的规定。
第2.3.16条 热浸镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.16的规定。
热浸镀锌技术质量指标 表2.3.16
镀锌厚度(附着量)平均值 | 桥 架 构 件 | ≥65μm(460g/㎡) |
螺栓及杆件(直径≥10mm) | ≥54μm((460g/㎡) | |
锌层附着力 | 划线,划格法或锤击法试验,锌层应不剥离、不凸起 | |
锌层均匀性 | 硫酸铜试验4次不应露铁 | |
外 观 | 锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入 |
第2.3.17条 电镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.17和表2.4.2的规定。
电镀锌技术质量指标 表2.3.17
镀锌层厚度(附着量) | 桥 架 构 件 | ≥12μm(84g/㎡) | |
螺 栓 | ≥M14 | ≥12μm(84g/㎡) | |
M8~M12 | ≥9μm(63g/㎡) | ||
≤M6 | ≥6μm(42g/㎡) | ||
表面钝化处理 | 经钝化处理后,应有良好的钝化膜(白色、彩虹色、草绿色、深绿色) | ||
锌层附着力 | 划线、划格法试验锌层不应起皮剥离 | ||
外 观 | 锌层表面应光滑均匀、致密。不得有起皮、气泡、花班、局部未镀、划伤等缺陷 |
第2.3.18条 喷涂粉末防腐处理的技术质量,应符合表2.3.18和表2.4.2的规定。
第2.3.19条 涂漆防腐处理的技术质量,应符合表2.3.19和表2.4.2的规定。
涂漆技术质量指标 表2.3.19
项 目 | 面 漆 | 底 漆 |
厚 度 μm | ≥25 | ≥50 |
附 着 力 级 | 2 | 1 |
冲击强度J(kgf·cm) | ≥5 (≥50) | ≥5 (≥50) |
柔 韧 性 (mm) | ≤2 | ≤1 |
覆 盖 率 % | ≥30 | ≥30 |
外 观 | 平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡 |
第2.3.20条 镀锌后再喷涂粉末或涂漆的复合防腐处理的桥架,其镀锌层厚度、附着力、外观,应符合表2.3.16或表2.3.17的技术质量指标;表面喷涂、涂漆层应分别符合表2.3.18、2.3.19及表2.4.2的规定。
第2.3.21条 对镀锌镍合金、高钝化等其它防腐处理的桥架,应按第2.4.2条规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方法。
第2.3.22条 焊缝的抗拉、屈服等机械性能不应低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,并应达到《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205标准的三级要求。
第2.3.23条 托盘、梯架几何尺寸极限偏差:
长度(单件标准长度)不得大于JS16级;
宽度不得大于JS18级;
高度不得大于JS17级。
第2.3.24条 螺栓孔径与孔距的允许偏差:
一、螺栓孔径可比螺杆公称直径大1.5mm(螺杆直径不大于M16时)或2mm(螺杆直径不小于M20时),螺栓孔精度不应低于H14级。
二、螺栓连接孔的孔距允许偏差:
同一组内相邻两孔间 ±0.7mm;
同一组内任意两孔间 ±1.0mm;
相邻两组的端孔间 ±1.2mm。
第2.3.25条 当利用桥架系统构成接地回路时,应按第2.4.5条 规定测量接头电阻值,不得大于0.00033Ω。