第四节 试验

第2.4.1条 荷载试验和挠度测量可按附录二的规定。

第2.4.2条 防腐层人工环境试验可按表2.4.2的规定。

第2.4.3条 镀锌层性能试验,应符合下列要求:

一、厚度(附着量):按附录三“重量法”测定,或按《金属覆盖层厚度测量阳极溶解库伦法》GB4955、《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。

二、附着力:除板厚大于8mm的按附录五“锤击法”测定外,其余都按《金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法》GB5270标准规定的“划线、划格法”测定。

三、均匀性:按附录四的规定。

第2.4.4条 涂层性能试验,应符合下列要求:

一、厚度:按《漆膜厚度测定法》GB1764或《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。

二、附着力:按《漆膜附着力测定方法》GB1720标准的规定。

三、柔韧性:按《漆膜柔韧性测定方法》GB1731标准的规定。

四、冲击强度:按《漆膜耐冲击测定方法》GB1732标准的规定。

第2.4.5条 托盘、梯架连接电阻测试,应按附录六的规定。