第三节 技术要求

第2.3.1条 电缆托盘、梯架宜用冷轧板,在满足强度要求的条件下,也可使用热轧板,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。

第2.3.2条 托盘、梯架允许最小板材厚度可见表2.3.2。

托盘、梯架允许最小板材厚度 表2.3.2

托盘、梯架宽度(mm)允许最小厚度(mm)
<4001.5
400~8002.0
>8002.5

第2.3.3条 表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

第2.3.4条 手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117标准,宜用E4300型~E4313型焊条。

第2.3.5条 普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢,铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。

第2.3.6条 在支、吊架跨距为2m按简支梁的条件下,托盘、梯架的额定均布荷载分为四级,详见表2.3.6。

托盘、梯架的荷载等级 表2.3.6

荷载等级ABCD
额定均布荷载kN/m
(kgf/m)
0.5
(50)
1.5
(150)
2.0
(200)
2.5
(250)

第2.3.7条 托盘、梯架、支、吊架的结构,应满足强度、刚度及稳定性的要求,其计算方法可参照附录一。

第2.3.8条 桥架的承载能力,应按第2.4.1条荷载试验的规定予以验证,使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。

第2.3.9条 各种型式支、吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。

第2.3.10条 .连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。

第2.3.11条 生产厂应给出各种型式规格托盘、梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。

第2.3.12条 托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。

第2.3.13条 吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。

第2.3.14条 生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。

第2.3.15条 当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时,应符合第3.3.2条第二款的规定。

第2.3.16条 热浸镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.16的规定。

热浸镀锌技术质量指标 表2.3.16

镀锌厚度(附着量)平均值桥 架 构 件≥65μm(460g/㎡)
螺栓及杆件(直径≥10mm)≥54μm((460g/㎡)
锌层附着力划线,划格法或锤击法试验,锌层应不剥离、不凸起
锌层均匀性硫酸铜试验4次不应露铁
外   观锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入

第2.3.17条 电镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.17和表2.4.2的规定。

电镀锌技术质量指标 表2.3.17

镀锌层厚度(附着量)桥 架 构 件≥12μm(84g/㎡)
螺 栓≥M14≥12μm(84g/㎡)
M8~M12≥9μm(63g/㎡)
≤M6≥6μm(42g/㎡)
表面钝化处理经钝化处理后,应有良好的钝化膜(白色、彩虹色、草绿色、深绿色)
锌层附着力划线、划格法试验锌层不应起皮剥离
外   观锌层表面应光滑均匀、致密。不得有起皮、气泡、花班、局部未镀、划伤等缺陷

第2.3.18条 喷涂粉末防腐处理的技术质量,应符合表2.3.18和表2.4.2的规定。

第2.3.19条 涂漆防腐处理的技术质量,应符合表2.3.19和表2.4.2的规定。

涂漆技术质量指标 表2.3.19

项    目面    漆底    漆
厚  度 μm≥25≥50
附 着 力 级21
冲击强度J(kgf·cm)≥5
(≥50)
≥5
(≥50)
柔 韧 性 (mm)≤2≤1
覆 盖 率 %≥30≥30
外    观平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡

第2.3.20条 镀锌后再喷涂粉末或涂漆的复合防腐处理的桥架,其镀锌层厚度、附着力、外观,应符合表2.3.16或表2.3.17的技术质量指标;表面喷涂、涂漆层应分别符合表2.3.18、2.3.19及表2.4.2的规定。

第2.3.21条 对镀锌镍合金、高钝化等其它防腐处理的桥架,应按第2.4.2条规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方法。

第2.3.22条 焊缝的抗拉、屈服等机械性能不应低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,并应达到《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205标准的三级要求。

第2.3.23条 托盘、梯架几何尺寸极限偏差:

长度(单件标准长度)不得大于JS16级;

宽度不得大于JS18级;

高度不得大于JS17级。

第2.3.24条 螺栓孔径与孔距的允许偏差:

一、螺栓孔径可比螺杆公称直径大1.5mm(螺杆直径不大于M16时)或2mm(螺杆直径不小于M20时),螺栓孔精度不应低于H14级。

二、螺栓连接孔的孔距允许偏差:

同一组内相邻两孔间 ±0.7mm;

同一组内任意两孔间 ±1.0mm;

相邻两组的端孔间 ±1.2mm。

第2.3.25条 当利用桥架系统构成接地回路时,应按第2.4.5条 规定测量接头电阻值,不得大于0.00033Ω。

1楼 0 0 回复