4 物位仪表
4.1 总则
4.1.1 本规定适用于化工装置液面、界面、料面等物位测量仪表的选型。
4.1.2 本规定不包括各种直读式玻璃液面计的选型。
4.'1.3 液面和界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求
时,可选用电容式、射频导纳式、电阻式(电接触式)、声波式、磁致伸缩式等仪表。
料 面测 量 应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及
测量要求进行选择。
液 面、 界 面、料面测量仪表选型参见附录Bo
4.1.4 仪表的结构形式及材质,应根据被测介质的特性来选择。主要的考虑因素为压
力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密
度和密度变化;液体中含悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。
4.1.5 仪表的显示方式和功能,应根据工艺操作及系统组成的要求确定。当要求信号
传输时,可选择具有模拟信号输出功能或数字信号输出功能的仪表。
4.1.6 仪表量程应根据工艺对象实际需要显示的范围或实际变化范围确定。除供容
积计量用的物位仪表外,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右。
4.1.7 仪表精确度应根据工艺要求选择。但供容积计量用的物位仪表的精确度应不
劣于士lmma
4.1.8 用于可燃性气体、蒸汽及可燃性粉尘等爆炸危险场所的电子式物位仪表,应根
据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度,选择合适的防爆结构形式或采取
其它的防爆措施。
4.1., 用于腐蚀性气体及有害粉尘等场所的物位仪表,应根据使用环境条件,选择合
适的外壳材质及防护等级。
4.1.10 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
4.2 液面和界面测最仪表
4.2.1 差压式测量仪表
1 对 于 液面连续测量,宜选用差压式仪表。
对于 界 面 测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口。
2 对 于 在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。
3 腐 蚀 性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体宜选用平法
兰式差压仪表。
高 结 晶 的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差
压仪表。
以 上被 测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与
变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压仪表。
4 腐 蚀 性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在测量
精确度要求不高时,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送仪表进行测量。
5 对 于 在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,
在使用普通差压仪表进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容器、分离容器、平衡容
器等部件,或对测量管线保温、伴热。
6 用 差 压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。
7 差 压 式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。
4.2.2 浮筒式测量仪表
1 对 于 测量范围2000mm以内,比重为0.5一1.5的液体液面连续测量,以及测量
范围1200mm以内,比重差为0.5一1.5的液体界面连续测量,宜选用浮筒式仪表。
真空 对 象 、易汽化的液体宜选用浮筒式仪表。
就 地 液 位指示或调节宜选用气动浮筒式仪表。
浮筒 式 仪 表必须用于清洁液体。
2 选 用 浮筒式仪表,当精确度要求较高,信号要求远传时,宜选用力平衡式;当精
确度要求不高,就地指示或调节时,可选用位移平衡型。
3 对 于 开口储槽、敞口储液池的液面测量,宜选用内浮筒;对于在操作温度下不
结晶、不粘稠、但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体对象,也宜选用内浮筒。对于不
允许停车的工艺设备,应选用外浮筒。
内浮筒仪表在容器内液体扰动较大时,应加装防扰动影响的平衡套管。
电动浮筒仪表用于被测液位波动频繁的场合,其输出信号应加装阻尼器。
4.2.3 浮子式测量仪表
1 对 于 大型储槽清洁液体液面的连续测量和容积计量,以及各类储槽清洁液体
液面和界面的位式测量应选用浮子式仪表。
2 浮 子 式测量仪表用于界面测量时,两种液体的比重应恒定,且比重差不应小于
0. 20
3 内 浮 子式液位仪表用于大型储槽液面测量时,为防止浮子的漂移,应备有导向
设施贫为防止浮子受液面扰动的影响,应加装平稳套管。
4 大 型 储槽液体的液位或容积连续计量,对测量精确度要求较高的单储槽或多
储槽,宜选用伺服式液面计、光导式液面计;对测量精确度要求一般的单储槽可选用钢
带式浮子液面计。
5 对 于 大型储槽、开口储槽、敞开储液池强腐蚀性、有毒性液体的液位或容积连
续计量,应选用磁致伸缩式液面计;对要求同时测量大型储槽、开口储槽、敞开储液池液
体液位及界面的连续计量,也应选用磁致伸缩式液面计。
6 开 口 储槽、敞开储液池的液面多点位式测量,以及有腐蚀性、毒性等危险液体
的多点位式测量,宜选用磁性浮子式液面计。
7 粘 性 液体的位式测量,宜选用杠杆式浮子液位控制器。
4.2.4 电容式测量仪表
1 对 于 腐蚀性液体、沉淀性流体以及其它化工工艺介质的液面连续测量和位式
测量,宜选用电容式液面计。
用于 界 面 测量时,两种液体的电气性能必须符合产品的技术要求。
2 对 于 不粘稠非导电性液体,可采用轴套筒式的电极;对于不粘滞导电性液体,
可采用套管式的电极;对于易粘滞非导电性液体,可采用裸电极。
3 电 容 液面计不能用于易粘滞的导电性液体液面的连续测量。
4.2.5 射频导纳式测量仪表
1 对 于 腐蚀性液体、粘稠性液体、沉淀性流体以及其它化工工艺介质的液面连续
测量和位式测量,宜选用射频导纳式液面计。
用 于界 面 测量时,两种液体的电气性能必须符合产品的技术要求。
2 对 于 非导电性液体,可采用裸极探头;对于导电性液体,应采用绝缘管式或绝
缘护套式探头。
4.2.6 电阻式(电接触式)测量仪表
1 对 于 腐蚀性导电液体液面的位式测量,以及导电液体与非导电液体的界面位
式测量,可选用电阻式(电接触式)仪表。
2 对 于 容易使电极结垢的导电液体,以及工艺介质在电极间发生电解现象时,一
般不宜选用电阻式(电接触式)仪表,对于非导电、易粘附电极的液体,不得选用电阻式
〔电接触式)仪表。
1楼 0 0 回复