热 导式 分 析仪要求背景气组份的含量不能波动太大。
5.3.4 混合气体中其它组份分析
1 用 于 监测混合气中甲烷、氨气、二氧化硫及烃类化合物的含量,当背景气干燥
清洁、无粉尘、无腐蚀性时,宜选用红外线气体分析仪,其测量精确度可达士1.00%,响
应时间取决于气样通过预处理装置的时间,并可用于有爆炸危险的场所。
其适 用 的 测量气体和最小测量范围见表5.3.4一to
表5.3.4一1 红外线气体分析仪
测 量气体
一氧化碳
二氧化碳
甲烷
乙烷
丙烷
水蒸汽
甲醇
乙醇
二氧化硫
最小测量范围(pp-)
0 一 20
0 一 20
0 ~ 10 0
0 一 10 0
0 一 10 0
0 ~ 10 00
0一 lg/in'
0一 2g/m'
85
测 量气体
丁烷
乙炔
乙烯
丙烯

汽油蒸汽
氟利昂
一氧化氮
二氧化氮
最小测量范围(pp-)
0 ~ 10 0
0 - 30 0
0 - 3以 】
0 - 30 0
0 - 30 0
0 ~1 0 00_
0 - 50 0
0 一 75
0 - 50
最大 测 量 范围。一100%,标准测量范围为。一2%,0一3%,0一5%,0一10%的倍率
和。一15%,0一40%,0一80%,并且仪器最多可有四种量程供切换,量程转换比一般不
大于10:to
2 在 爆 炸危险场所硫化氢气体的浓度在。一0.8 p pm一3.2%,精确度不优于
士3.00%,可选用防爆型比色法硫化氢分析器。混合气或炉窑排放气中的氮氧化合物、
二氧化硫、硫化氢等,背景气清洁、干燥、无粉尘,要求测量精确度不优于1 2.00%时,可
选用组装紫外线气体分析仪,响应时间取决于气体通过预处理装置的时间,见表
5.3.4一2.
测量气体
表 5. 3. 4一2
最小测量范围(PPM)
紫外线气体分析仪
刁「一面量气深最小测量范围(pp-)
0 0 0
,工1.且, ︸
~ ~ ~
0 0 0
一氧化氮
氮氧化物
二级化硫
硫化氢
抓气
0-500
0-1000
最大 测 量 范围为0一100%,标准测量范围为0一250p pm,0 一500p pm或0一1%、
0一2.5%,0一5%的倍率。
3 混合气中二氧化硫含量分析
(1) 在 非 爆炸危险场所,用于监测环境大气中二氧化硫浓度或生产流程中混合气中
的二氧化硫含量在。一0.5,0一1,0一2,0一4mg/m3范围内,背景气可含少量臭氧、碳氢
化合物、二氧化氮、氯气等,要求测量精确度不优于土5.00%,响应时间允许为5分时,
可选用库仑式二氧化硫分析器。
(2) 在 非 爆炸危险场所,混合气中二氧化硫含量在0一15%之间,背景气中含有酸
雾(如硫酸生产流程中转化炉的进口气),要求测量精确度不优于士5.00%,响应时间允
许为1.5分时,可选用热导式二氧化硫分析器。
(3) 在 非 爆炸危险场所,混合气中含有一氧化碳、二氧化碳及少量酸雾、水份、机械
杂质和粉尘等,而二氧化硫含量小于8%,要求测量精确度木优于士10.00%,响应时间
允许为3分时,可选用工业极谱式二氧化硫分析器。
4 混 合 气中微量总硫(有机硫、无机硫)含量分析
以天 然 气 为原料的合成氨装置,在加氢脱硫过程中其净化气中的微量硫含量要求
不大于lmg/l,或天然气脱硫厂及配气站的输气管中硫含量要求低于30mg/m',气样中
应无机械杂质、粉尘、水份及脱胺液,背景气中含氢量应低于12.5%,测定气样中总硫
含量若要求测量精确度不优于士5.00%,响应时间允许为2分时,宜选用库仑式微量硫
气体自动分析仪,该仪表可用于爆炸危险场所。
5.3.5 混合气体中的多组份含量的分析
分析 混 合 气中的单一组份或多流路多组份的含量,其浓度范围可从PPM级到
100%含量,要求分析精确度不优于1.00%时,宜选用工业气相色谱仪,响应时间取决
于采样周期和气体预处理时间。
工业 气 相 色谱仪常用的检测器有热导式和氢焰式两种,前者适合测量有机或无机
样品,后者主要用于测量微量或半微量烃类有机物,也可测量烃类有机物中微量一氧化
碳和二氧化碳含量。
色谱 仪 若 用于控制系统或需快速获得准确分析数据,应选用智能式色谱分析程控
和数据处理仪。
工业 气 相 色谱仪的单一采样点分析周期一般为3一20min,每2min一组份,采样流
路可为1一6路,单一采样点的分析组份可为1一6个和1一40个。
若色 谱 仪 安装在爆炸危险场所,应选用防爆系列色谱仪。
5.3.‘ 气体中微量水份分析
测量 空 气 、惰性气体、烃类氢气及其它不破坏五氧化二磷涂层及池体,在电极上不
起聚合反应的气体中的微量水份,其浓度为。一10 - 100 ppm,要求测量精确度不优于
士5.00%,应选用五氧化二磷电解法微量水份分析仪。要求取样管材质致密,内壁光滑
清洁,管线要短,取样系统气密性要好。