5.3.7 气体或液体中水份分析
测量 天 然 气氢化裂解、空气、二氧化碳、氮气、惰性气、高纯气、卤代烃、冷却剂、液态
二氧化碳、液态苯、变压器油、柴油机燃料等介质中的含水量时,可以用工业在线防爆智
能三氧化铝电容法水份仪。
测量 范 围 气相:0.5 - 1 0000p pm(V )( - 80 一 10 `C) 露点
液 相 :0. 1一 1 000 p pm (W )
测量 精 确 度气相:-80- -65℃为士3090
-6 5 一 十1 0℃ 为 士2 0`C
液相 : 0 .1 一1 00 p p m 土3 p pm
100 一 1 00 0p pm 士 1 5p pm
5.3.8 大气湿度
监测 或 控 制空气相对湿度,其湿度范围在。一20%,20一100%,50一100%范围内,
气温为10 - 409C,测量精确度允许为士3.00%,响应时间允许为60秒,在气相无结露
的条件下,可选用氯化铿电阻式湿度计或镍电阻温度计式干湿球湿度计及铂电阻温度
计式干湿球湿度计,其中,氯化锉电阻式和镍电阻式湿度计应有指示和控制型仪表。
若气 温 低 于10℃或高于409C,相对湿度大于90%R H时,应选用氯化锉湿度变送
器或位式控制器。
若 空气 湿 度变化范围比较大,测量精确度允许为士5.00%,可选用牛(或羊)肠膜式
湿度检测仪或高分子薄膜式湿度检测仪。其测量范围为15%一99%,灵敏度为1%相对
湿度,滞后时间不大于20秒。
5.3., 气体露点测量
1 检 测 压缩空气等其它无腐蚀性干燥气体的露点,露点范围在一60一40`C,精
确度不优于士1.5 C,可选用绝热膨胀式露点仪。
2 检 测 含硫燃料锅炉尾气中硫酸的露点,露点温度在。一180℃和180- 4 609C ,
尾气温度在0一180℃和180- 460'C,要求测量精确度不优于t1 .50 %,可选用酸露点
仪。
5.3.10 气体比重的测量
工 业气 体 需要测量比重时可以选用旋翼扭矩式气体比重仪,它的测量范围为
0.45-1.0,精确度为士1.50%.
5.3.11 可燃气体热值检测
连续 检 测 城市煤气、天然气、沼气等可燃性气体的热值,热值范围在2900一62800
W/ m3,比重在0.4一1.3 k g/Nm'之间,气样含灰量小于5mg/m',温度小于5090,压力
高于0.01一0.02 M Pa。要求响应时间不小于45秒,精确度不优于t1 .00 %,可选用燃
烧法气体热值分析仪或热值指数仪。
选用 分 析 仪时,应根据可燃气体的热值范围和重度范围选择相应量程的热值分析
仪。被测气体压力小于0.O 1M Pa时应配抽气泵。仪器的滞后时间主要取决于气体预处
理时间。
5.3.12 可燃气体报警器及有毒气体报警器的选用和配置
1 可 燃 气体报警器用于测量空气中各种可燃气体、蒸汽闪点下限以下的含量,并
要求当被测气体浓度达到爆炸极限时,在规定的时间里报警。
可燃 气 体 报警器的指示范围应在0一100%L EL(最低爆炸极限),要求测量精确度
不优于士3.00%,响应时间小于30秒。
单 一 可 燃气体可选用单点报警器,多种可燃气体或多点可燃气体可选用多点组合
式报警器,报警器应安装在控制室仪表盘上。
各种 可 燃 气体的爆炸下限浓度和上限浓度值参考国家劳动部有关规定。
2 可 燃 气体报警器检测器的选择和安装
可燃 气 体 报誓器的检测器主要有半导体气敏元件和催化反应热式(接触燃烧式)及
红外线吸收式。半导体气敏元件对可燃气体比较灵敏,但定量精确度低,受湿度影响大,
而且有睡眠现象,只能检测有无气体泄漏的场合。催化反应热式定量精确度高,重复性
好,适合检测各种可燃性气体的浓度。但是在有些场合由于环境气体中含有使催化剂中
毒的气体而使检测器失效。红外线吸收式的精确度最高,寿命长,无中毒问题,维护工作
量小,但价格较高。
在爆 炸 危 险场所的检测器必须符合安装场所的防爆等级,有腐蚀性的介质时,要求
检测器与被测气体接触部分作防腐处理。
可燃 气 体 检测器应安装在能生成、处理或消耗可燃气体的设备附近和易泄漏可燃
气体的场所,以及有可能产生和聚集可燃气体的现场分析仪表室和控制室内。
检测 器 的 安装位置应根据生产设备、管线泄漏点的泄漏状态、气体比重,结合环境
的地形、主导风向和空气流动趋势等情况决定。
检测 器 不 能安装在含硫和碱性蒸汽等强腐蚀性气体的环境中。
在靠 近 公 路或装置边上的大型罐区,为了检测罐区泄漏出来的可燃气体是否进人
公路或装置区,可以采用长距式红外线吸收式可燃气体检测器,它能检测10 - 200m距
离内的碳氢化合物。
3 有 毒 气体报警器用于测量空气中各种有毒气体的含量,并要求当被测气体浓
度达到中毒极限时,在规定的时间里报警。
有 毒气 体 的品种很多,根据其危害程度,允许浓度值的差别很大。对它们的检测方
法亦很多,有半导体气敏式、固体热导式、光干涉式、红外线吸收式、定电位电解式、伽伐
尼电池式、隔膜离子电极式及固体电解式等检测器。不同工作原理的检测器其最佳测量
范围有所不同,有些适宜于低浓度检测,而有的适宜于较高浓度检测。根据对工业环境
有害气体的检测灵敏度、选择性、可靠性、响应时间、稳定性、浓度范围及实施的难易程
度等因素综合考虑,定电位电解式检测器能适应常见的几种如CO,NO,NO2,H2S,NH,等
有毒气体,其检测范围可以从允许浓度直至数千PPM范围。
各种 有 毒 气体的允许浓度参考国家劳动部有关规定。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /