您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 浙大中控DCS修改组态后什么情况下需要重新下装?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

浙大中控DCS修改组态后什么情况下需要重新下装?

whs1  发表于 2009/3/13 1:08:42      2656 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司动力分厂用的是浙大中控JX-300XP系统。不久前出了这样的问题:锅炉给煤流量显示异常,原因是通道坏了。更换通道后流量恢复正常,却发现给煤累积无法进行。无奈之下只好等停机后重新下载。下装后累积正常进行。

    换通道时未改变变量位号及相关参数,更未改动给煤累积程序

    想请教大家:是否凡是涉及程序的AI变量改换通道之后该程序就会无法执行,必须重新下装?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/7 21:33:51

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/7 21:33:51 发表于2楼的内容

  • jyhg777

    jyhg777   |   当前状态:离线

    总积分:165  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-17

    最后登录时间: 2009-10-28

    空间 发短消息加为好友

    jyhg777   发表于 2009/2/19 17:05:45

    可以不用停机,关闭联锁,下装完毕后打开联锁

    换通道后相应的内部变量不一样了,更改通道号后编译下装,很简单的

    3楼 回复本楼

    引用 jyhg777 2009/2/19 17:05:45 发表于3楼的内容

  • suwenbin

    suwenbin   |   当前状态:离线

    总积分:95  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-01

    最后登录时间: 2009-06-30

    空间 发短消息加为好友

    suwenbin   发表于 2009/3/1 8:54:22

    AI变量改换通道,数据采集本身就不一样,你的累计就更错了
    4楼 回复本楼

    引用 suwenbin 2009/3/1 8:54:22 发表于4楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/3/13 1:08:42

    5楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/3/13 1:08:42 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /