公司动力分厂用的是浙大中控JX-300XP系统。不久前出了这样的问题:锅炉给煤流量显示异常,原因是通道坏了。更换通道后流量恢复正常,却发现给煤累积无法进行。无奈之下只好等停机后重新下载。下装后累积正常进行。
换通道时未改变变量位号及相关参数,更未改动给煤累积程序。
想请教大家:是否凡是涉及程序的AI变量改换通道之后该程序就会无法执行,必须重新下装?
1楼
0
0
回复
换通道时未改变变量位号及相关参数,更未改动给煤累积程序。
想请教大家:是否凡是涉及程序的AI变量改换通道之后该程序就会无法执行,必须重新下装?