您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定32

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

自动化仪表选型设计规定32

skbolo  发表于 2007/3/14 1:54:32      1508 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

5.4 分析液相混合物组份的仪表选型
5.4.1 酸、碱溶液的浓度测量,除氢离子浓度及密度式硫酸浓度计外,都是根据溶液
的电导率与浓度的线性关系制成的电导或电磁浓度计,使用时,应注意被测介质的电导
率与其浓度的线性范围和温度的影响。
与电 导 式 浓度计相比,电磁浓度计由于测量元件不与被测介质接触,而且将测量元
件密封在耐腐性很好的聚丙烯或陶瓷材料内,故可用于各种浓度范围的酸、碱浓度测
量。
现在 市 场 上普遍采用的酸度计是固体甘汞电极,省去氯化钾溶液,并将高阻变换器
与发送器装配为一体,提高了抗干扰能力,传输距离与一般电动仪表相近,可达百米以
上,玻璃电极为拆卸式,便于清洗更换。
氢离 子 浓 度计的测量电极因采用玻璃电极,精确度、再现性较高,但抗污染能力差,
易碎。为了克服玻璃电极的这些弊病,许多用户曾采用锑电极、钨电极等金属电极作为
测量电极,用于较粘滞或污染物较多的液体的测量并取得了一定效果。但这些金属电极
使用在氧化性介质中,其电极电位发生变化,因而精确度较差。
玻璃 电 极 和金属电极在用于较高浓度的酸、碱(pH <2 或pH> 1 0)溶液时,仪表出
12 0
现非线性,所以,应尽量避免使用在高浓度的溶液中。
5.4.3 目前液位比密度(密度)计多用于炼油系统监督油品质量。超声波法需以实验
数据为依据,进行个别标定。理论上讲只要比密度的变化能引起超声波反射时间变化的
液体介质都可采用此法,但目前定型的检测仪只能检测变化大于20wS以上的时间信
号。
科 氏力 质 量流量计是用振动的原理,也能测量密度。它是一种很成熟的密度计,用
于各种行业的液体密度测量。
,射 线 密 度计也是一种很好的密度计,它的放射源及其容器均经防护设计制造,在
工作状态下,周围剂量符合国家规定的安全标准。
各种 水 质 的电导率范围大致如下:
I业 用 水 、 河水 10一500WS·cm一’;
锅炉 用 纯 水 0.5一lows·cm-1;
高纯 度 水 0.05一lws·cm- lo
电导 率 分 析仪在化工生产中多用于监视锅炉用水中含杂质离子的总量,一般安装
在离子交换器的出口。
当阳 离 子 交换树脂接近失效时,首先泄漏钠离子;而阴离子交换树脂接近失效时,
首先泄漏硅酸根离子。工业电导仪只能测定水中含阳、阴离子的总电导率,在一定程度
上可对水质起监测作用,但不如钠离子浓度计和硅酸根浓度计灵敏。
工业 电 导 仪一般有一个基本量程、两个参考量程,测量范围在基本量程内,测量精
确度为t3 .00%,若在参考量程内,则测量精确度为t5 .00 %。
阳 (阴 )离 子交换器失效监督仪也是采用电导原理,但该表将被测水用阳(阴)离子
交换树脂处理后作为参比液,用以消除因水质和水温变化所引起的干扰,使仪表指示较
稳定。
5.4.4中3 钠离子浓度计所用的选择电极易受氢离子的干扰,必须使氢离子浓度低
于百分之一的钠离子浓度,方可使仪器指示较准确。因此,要求仪器使用在pH> 10的
碱性溶液中。而实际上,阳离子交换器出口水为酸性,若需测定其含钠离子浓度,必须连
续在试样中滴加二乙丙胺,以中和氢离子。
5.4.4中4 硅酸根离子浓度计采用光电比色法原理,须用特殊化学试剂和定量泵,传
动部件较多,仪表结构复杂,日常维护工作量较大,且价格较贵,选用时须做全面权衡后
再作决定。
5.4.4中5 为防止锅炉用水中残余的碱性离子(Ca*十 , Mg*‘等)在设备内形成污垢,
须加人少量磷酸盐使污垢疏松溶解,但过量的磷酸盐易使水产生泡沫造成虚假液位。
为监 视 磷 酸盐的加人量而研制了磷酸根浓度计。其结构与硅酸根浓度计相同。
5.4.4中6 浑浊度用来表征水中悬浮物量的多少。浑浊度标准液是用精制的二氧硅
配制而成的,其单位为mg/1,被测水样的浑浊度是与标准液相比较,得出相当于若干
mg/1的二氧化硅的浑浊程度。
测 量 仪 器采用表面散射光测量原理,不能用于色度差的污水。
5.4.4中7 水中溶解氧连续测定主要用于对蒸汽含氧量要求严格的大型锅炉和气轮
机系统,为延长设备使用寿命及保证安全运行提供一定的依据。
用 于监 测 原水或污水生化处理曝气池中溶解氧。应注意水中杂质站污测量插头上
的薄膜需及时清洗和调换,并要求经常校对氧电极漂移。有一种无膜金属电极式溶解氧
分析仪。由于电极上有磨石不断磨去污垢物和氧化膜而能连续稳定测量污水中的溶解
氧。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /