您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 火灾自动报警系统施工及验收规范4

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

火灾自动报警系统施工及验收规范4

skbolo  发表于 2006/7/15 17:49:39      1785 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第四章 系统的验收

第一节 一 般 规 定

  第4.1.1条 火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持、设计、施工、调试等单位参加,共同进行。

  第4.1.2条 火灾自动报警系统验收应包括下列装置:
    一、火灾自动报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报
  警控制器等);
    二、灭火系统控制装置(包括室内消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉、泡沫等固定
  灭火系统的控制装置);
    三、电动防火门、防火卷帘控制装置;
    四、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等消防控制装置;
    五、火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置;
    六、火灾事故照明及疏散指示控制装置。

  第4.1.3条 火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件:
    一、系统竣工表(见附录二);
    二、系统的竣工图;
    三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
    四、调试报告;
    五、管理、维护人员登记表。

  第4.1.4条 火灾自动报警系统验收前,公安消防监督机构应进行操作、管理、维护人员配备情况检查。

  第4.1.5条 火灾自动报警系统验收前,公安消防监督机构应进行施工质量复查。复查应包括下列内容:
    一、火灾自动报警系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量;
    二、消防用电设备的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的敷设方式;
    三、火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距
  等;
    四、本规范第4.1.2条的一~五款中各种控制装置的安装位置、型号、数量、类别、功能及安
  装质量;
    五、火灾事故照明和疏散指示控制装置的安装位置和施工质量。


第二节 系统竣工验收

  第4.2.1条 消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

  第4.2.2条 火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验:
    一、实际安装数量在5台以下者,全部抽验;
    二、实际安装数量在6~10台者,抽验5台;
    三、实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不少于5台抽验。 抽验
  时每个功能应重复1~2次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技
  术条件》中的功能要求。

  第4.2.3条 火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:
    一、实际安装数量在100只以下者,抽验10只;
    二、实际安装数量超过100只,按实际安装数量5%~10%的比例,但不少于10只抽验。 被抽
  验探测器的试验均应正常。

  第4.2.4条 室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进
行,并应符合下列要求:
    一、工作泵、备用泵转换运行1~3次;
    二、消防控制室内操作启、停泵1~3次;
    三、消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。 以上控制功能应正常,信号应正确。

  第4.2.5条 自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:
    一、工作泵与备用泵转换运行1~3次;
    二、消防控制室内操作启、停泵1~3次;
    三、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%~30%的比例进行末端放水试
  验。 上述控制功能、信号均应正常。

   第4.2.6条 卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统的抽   验,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%~30%抽验下列控制功能:
    一、人口启动和紧急切断试验1~3次;
    二、与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、
  落下防火幕等)试验1~3次;
    三、抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。 上述试验控制功
  能 、信号均应正常。

  第4.2.7条 电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

  第4.2.8条 通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

  第4.2.9条 消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。

  第4.2.10条 火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10~20%进行下列功能检验:
    一、在消防控制室选层广播;
    二、共用的扬声器强行切换试验;
    三、备用扩音机控制功能试验。 上述控制功能应正常,语音应清楚。

  第4.2.11条 消防通讯设备的检验,应符合下列要求:
    一、消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验;
    二、电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;
    三、消防控制室的外线电话“119台”进行1~3次通话试验。 上述功能应正常,语音应清楚。

  第4.2.12条 本节各项检验项目中,当有不合格者时,应限期修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。


第三节 系 统 运 行

  第4.3.1条 火灾自动报警系统投入运行前,应具备下列条件:
    一、火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理
  操作和维护。
    二、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料:
      1. 系统竣工图及设备的技术资料;
      1. 操作规程;
      1. 值班员职责;
      1. 值班记录和使用图表。
    三、应建立火灾自动报警系统的技术档案。
    四、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。

  第4.3.2条 火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:
    一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器
  日检登记表。
    二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记
  表。
      1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
      2. 试验火灾警报装置的声光显示。
      3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
      4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。
      5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
         (1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制
       设备;
         (2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;
         (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;
         (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。
      6. 强制消防电梯停于首层试验。
      7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。
      8. 检查所有转换开关。
      9. 强制切断非消防电源功能试验。
    三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登
  记表。
      1. 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;
      1. 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;
      1. 试验火灾事故广播设备的功能。

  第4.3.3条 探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试
验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。


1楼 0 0 回复