您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 风机变频改造讨论!

genghis

genghis   |   当前状态:离线

总积分:3431  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-02-26

最后登录时间: 2010-05-15

空间 发短消息加为好友

风机变频改造讨论!

genghis  发表于 2009/3/6 8:45:31    精华  1572 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

风机变频改造肯定很多人做过,在这里大家讨论一下!

下面是我前段时间遇到的改造:

风机是用在钢化玻璃生产中,首先是加热后要用强风冷却,相当于10秒钟强风,然后玻璃过后,等20秒,有强风.

刚开始是星三角启动的,用气动阀控制这样就总是全速运行了,后来我们就建议他们用变频器,毕竟是280KW的电机,当有玻璃通过的时候,我们就让变频器50HZ行,然后在降频率,到莫一个频率,只要保证在过玻璃之前达到最大风压就可以了!

当然要保留原来的启动方式,

请大家讨论一下自己的思路!

 

1楼 0 0 回复
  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/3/5 19:35:40

     十秒钟的全速运行时间,马上降速到较小的速度,运行20秒,又上升到全速。这个升降速太快,节不了多少能。
    2楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/3/5 19:35:40 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/3/5 22:26:57

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/3/5 22:26:57 发表于3楼的内容

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/3/6 8:45:31

    我把方案重新看了一下,50HZ运行10S,然后加减时间为50S.


    不好意思,因为只是我凭记忆写的,刚把方案看一下!

    4楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/3/6 8:45:31 发表于4楼的内容