电力变压器的保护
xiao_xiao1 发表于 2009/3/9 15:51:09 522 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
第一节 电力变压器的故障类型和保护措施
一、故障
1、油箱内部故障:绕组相间短路、单相匝间短路、单相接地短路等
2、油箱外部故障:绝缘套管及引出线上的多相短路、单相接地短路等
二、不正常运行情况
1、油箱渗漏造成油面降低
2、外部短路引起的过电流
3、过负荷
三、变压器应设置的保护
1、瓦斯保护(800KVA以上):重瓦斯(故障)
轻瓦斯(不正常运行)
反映油箱内部故障和油面降低
2、纵联差动保护或电流速断保护(故障)
1000KVA及以上(并联运行:6300KVA以上) 纵联差动
2000KVA以上,电流速断灵敏度不够
作为引出线、套管及油箱内故障主保护
3、过电流保护(故障)
外部短路及内部短路的后备保护
4、过负荷保护(不正常运行)
反映对称过负荷
5、接地保护(故障)
110KV及以上大接地电流系统变压器——零序电流保护
外部接地短路引起B过流
内部接地短路的后备保护
6、温度保护(不正常运行)
上层油温监视,自动启动冷却风扇
第二节 瓦斯保护
一、原理:
1、适用:800KVA及以上油浸式变压器
反映变压器油箱内部故障的主要保护
2、原理:故障→气体发挥→流向油枕
3、构成:瓦斯继电器
二、瓦斯继电器
1、作用:反映于气体的继电器
2、安装:位于油箱与油枕之间连接管的中部
连接管坡度(2~4%):油箱→油枕气流顺利通过
顶盖与水平面坡度(1~1.5%):防止气泡聚集在顶盖处
3、结构:浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差
浮筒挡板式
开口杯挡板式
(1)浮筒挡板式
结构:上部——密封空心浮筒
下部——金属挡板
水银接点(可绕轴转动)
原理:a、正常运行:
浮筒浮起
挡板下降(重力作用) →水银接点断开
b、轻微故障:
气体上升
漏油层 →油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号
轻瓦斯
c、严重故障:
油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号
重瓦斯
放气阀作用:a、初次运行或换油→油中气体可能导致轻瓦斯误动作
可将继电器顶部放气阀打开,放气
b、故障发生后,可通过放气阀收集瓦斯气体,分析其成分,便于故障分析
特点:浮筒长时间浸泡在油中会向内渗油,水银接点抗震性差
(2)浮筒挡板式
结构:上部——开口杯
下部——金属挡板 上附磁铁(可绕轴转动)
干簧接点(两对)
原理:a、正常运行:
开口杯上浮
挡板下降(重力作用) →磁铁远离干簧接点,不动作
b、轻微故障:
气体上升
漏油层 →油面下降→开口杯下转→干簧接点动作,发信号
轻瓦斯
c、严重故障:
油流、气流→冲击挡板→干簧接点动作→DL跳闸,且发信号
重瓦斯
特点:抗震性能好
三、接线
P182图11-3
WSJ:瓦斯继电器
BCJ:带自保持电流线圈(DZB-100,250或220系列)
保证动作可靠
QP:试验用
四、特点
只反应油箱内部故障,变压器引出线及变压器与断路器之间联线发生故障,不动作