和孔板等流量测量原理不同,正负取压点不在同一高度。负压点在高处,正压点在低处。由于负压室管路长,在正常使用过程中,差压变送器正负压室一直存在压差,平衡阀不可能打开。而且一旦打开还有副作用,所有我认为带三阀组弊大于利。大家意下如何?
-
引用 hanping 2006/7/28 22:26:49 发表于2楼的内容
-
-
superfx 发表于 2006/8/1 0:59:24
变送器的差压范围一般不到100kPa,三阀组的平衡阀一旦有内漏,那测量误差可就无法估量了。液位测量大部分情况下都需要有量程迁移,打开平衡阀校零点意义不大。能否找到对此的有关规范呢?3楼 回复本楼
引用 superfx 2006/8/1 0:59:24 发表于3楼的内容
-
引用 qzk78 2006/12/15 15:17:25 发表于4楼的内容
-
引用 gzgk 2006/12/18 11:44:05 发表于5楼的内容
-
引用 FXB107 2006/12/18 19:52:52 发表于6楼的内容
-
引用 blue520 2006/12/25 20:04:06 发表于7楼的内容
-
引用 jonsenci 2006/12/26 9:44:20 发表于8楼的内容
-
-
anon 发表于 2007/1/26 1:01:38
首先,承压容器用普通差压变送器测液位时,负压侧并不一定要有隔离容器,只是在被测介质气相会冷凝时才有。
三阀组应该要有,在仪表投用时先开平衡阀保护变送器
引用 anon 2007/1/26 1:01:38 发表于9楼的内容
-
引用 我的雪 2007/1/26 15:03:04 发表于10楼的内容
-
-
huang_he 发表于 2007/1/26 20:04:37
三阀组应该有,如果可能,我认为应该用五阀组,有排污的。用差压变送器测量液位,正负压测加个隔离罐是不是好一点呢?另外,就是迁移问题,正负压测不在同一高度,应该开始要有迁移的,这应该是正常的。
引用 huang_he 2007/1/26 20:04:37 发表于11楼的内容