设备上的液位差压变送器(非双法兰)是否需要在表头处带三阀组?是否弊大于利?

superfx  发表于 2007/1/27 0:26:46      9527 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

和孔板等流量测量原理不同,正负取压点不在同一高度。负压点在高处,正压点在低处。由于负压室管路长,在正常使用过程中,差压变送器正负压室一直存在压差,平衡阀不可能打开。而且一旦打开还有副作用,所有我认为带三阀组弊大于利。大家意下如何?

1楼 0 0 回复
  • hanping

    hanping   |   当前状态:离线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-01-21

    最后登录时间: 2007-07-05

    空间 发短消息加为好友

    hanping   发表于 2006/7/28 22:26:49

    2楼 回复本楼

    引用 hanping 2006/7/28 22:26:49 发表于2楼的内容

  • superfx

    superfx   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-27

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    superfx   发表于 2006/8/1 0:59:24

    变送器的差压范围一般不到100kPa,三阀组的平衡阀一旦有内漏,那测量误差可就无法估量了。液位测量大部分情况下都需要有量程迁移,打开平衡阀校零点意义不大。能否找到对此的有关规范呢?
    3楼 回复本楼

    引用 superfx 2006/8/1 0:59:24 发表于3楼的内容

  • qzk78

    qzk78   |   当前状态:离线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-31

    最后登录时间: 2007-11-05

    空间 发短消息加为好友

    qzk78   发表于 2006/12/15 15:17:25

    你要测的是敞口设备的液位吧?不需要三阀组,要截止阀就可以了。
    4楼 回复本楼

    引用 qzk78 2006/12/15 15:17:25 发表于4楼的内容

  • gzgk

    gzgk   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2007-09-20

    空间 发短消息加为好友

    gzgk   发表于 2006/12/18 11:44:05

    同意楼上的!但有时候工艺要求必须要的!比如我做的这个工程,配EJA的差压,但设计院要求非要配五阀组
    5楼 回复本楼

    引用 gzgk 2006/12/18 11:44:05 发表于5楼的内容

  • FXB107

    FXB107   |   当前状态:在线

    总积分:197  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-18

    最后登录时间: 2018-05-10

    空间 发短消息加为好友

    FXB107   发表于 2006/12/18 19:52:52

    6楼 回复本楼

    引用 FXB107 2006/12/18 19:52:52 发表于6楼的内容

  • blue520

    blue520   |   当前状态:在线

    总积分:1506  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-02

    最后登录时间: 2013-11-26

    空间 发短消息加为好友

    blue520   发表于 2006/12/25 20:04:06

    7楼 回复本楼

    引用 blue520 2006/12/25 20:04:06 发表于7楼的内容

  • jonsenci

    jonsenci   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-26

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    jonsenci   发表于 2006/12/26 9:44:20

    密闭容器测量液位,负压室取压点应装隔离容器,进行负迁移。
    8楼 回复本楼

    引用 jonsenci 2006/12/26 9:44:20 发表于8楼的内容

  • anon

    anon   |   当前状态:离线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-26

    最后登录时间: 2012-02-20

    空间 发短消息加为好友

    anon   发表于 2007/1/26 1:01:38

    首先,承压容器用普通差压变送器测液位时,负压侧并不一定要有隔离容器,只是在被测介质气相会冷凝时才有。


    三阀组应该要有,在仪表投用时先开平衡阀保护变送器

    9楼 回复本楼

    引用 anon 2007/1/26 1:01:38 发表于9楼的内容

  • 我的雪

    我的雪   |   当前状态:在线

    总积分:195  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-26

    最后登录时间: 2011-02-21

    空间 发短消息加为好友

    我的雪   发表于 2007/1/26 15:03:04

    我们不能因噎废食。毕竟对仪表有好处、在处理问题时有用。
    10楼 回复本楼

    引用 我的雪 2007/1/26 15:03:04 发表于10楼的内容

  • huang_he

    huang_he   |   当前状态:在线

    总积分:4117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-03

    最后登录时间: 2022-10-20

    空间 发短消息加为好友

    huang_he   发表于 2007/1/26 20:04:37

    三阀组应该有,如果可能,我认为应该用五阀组,有排污的。用差压变送器测量液位,正负压测加个隔离罐是不是好一点呢?另外,就是迁移问题,正负压测不在同一高度,应该开始要有迁移的,这应该是正常的。

    11楼 回复本楼

    引用 huang_he 2007/1/26 20:04:37 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】