1、两个条件或后,连接到一个脉冲输出,输出到电气跳车接点。
2、两个条件或后,直接输出到电气跳车接点。
选那一个好呢?会有怎么不同的后果?
-
引用 baggiozzq 2009/3/27 17:48:28 发表于2楼的内容
-
引用 mingrds 2009/3/27 20:10:18 发表于3楼的内容
-
引用 chzan 2009/3/27 22:48:26 发表于4楼的内容
-
引用 comorg 2009/3/28 15:05:38 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/4/1 21:20:20 发表于6楼的内容
-
引用 lthlycyj 2009/4/1 23:41:35 发表于7楼的内容
-
-
geh29 发表于 2009/4/4 11:22:03
1 如果现场设备有1个启动继电器和1个停止继电器,则两个条件或后,连接到一个脉冲输出,输出到电气跳车接点。8楼 回复本楼
2 如果现场设备有1个启动继电器或1个停止继电器,则两个条件或后,直接输出到电气跳车接点。
引用 geh29 2009/4/4 11:22:03 发表于8楼的内容
-
-
云淡风清 发表于 2009/5/23 12:36:22
联锁要考虑两个方面的问题,一个是误动,一个是拒动。再分析两种方式的优缺点。
1、两条件或后输出一个脉冲信号,应该属于上升沿或下降沿触发,输出一个脉冲(时间长度设置为足够驱动输出电气动作)。本方案有防拒动功能。安全可靠。
2、两条件或直接驱动电气,输出信号长度取决于输入信号,可能时间长度不足以驱动电力设备动作,可能存在拒动。可靠性差些。
结论:第1种方式好。
引用 云淡风清 2009/5/23 12:36:22 发表于9楼的内容
-