您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 问一下联锁的问题?

  • coboy

    coboy   |   当前状态:在线

    总积分:187  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2013-03-07

    空间 发短消息加为好友

    coboy   发表于 2009/7/6 16:18:47

    都可以!不过最好加上误动作判断
    12楼 回复本楼

    引用 coboy 2009/7/6 16:18:47 发表于12楼的内容

  • whynet

    whynet   |   当前状态:离线

    总积分:104  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-09

    最后登录时间: 2010-08-13

    空间 发短消息加为好友

    whynet   发表于 2010/8/11 13:18:38

    先说第二种。如果不加脉冲。当有一个条件满足的时候,可以满足跳车动作。但是这个条件不能保持,如果是误动作或者有干扰信号,会出现因系统软件故障跳车动作,是事故。


    第二种相比第一种的唯一好处是动作及时、快,因为有中间环节会增加系统响应时间,不过一个脉冲信号的响应时间是毫秒级的,完全可以忽略。增加这个脉冲发生器的用意无非有两点,一是动作保持,二是减少误动作和软件滤波。


    在系统组态中有很多的中间环节是必不可少的,不能嫌麻烦。有一些DCS系统严格限制过分简化组态,比如山武DEO,有的控件不加中间环节是连部到一起去的

    13楼 回复本楼

    引用 whynet 2010/8/11 13:18:38 发表于13楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12