S7-300的安装调试方法
xiao_xiao1 发表于 2009/4/1 12:22:13 686 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
调试编程软件:
STEP 7 Professional
满足所有应用
用于所有控制器
S7-300/400, C7, WinAC
STEP 7 Basis
基本工具:梯形图(LAD), 功能块(FBD), 语句表(STL)
STEP 7 Lite
免费软件, 入门级应用
用户友好的工程环境
用于简单, 无网络要求的工程组态
S7-300, C7
调试编程工具:
编程器PG
Field PG – 用于苛刻环境的现场编程工具
Power PG - 编程工作站
通讯处理器 CP
CP5511/5512 – 用于笔记本电脑
CP5611/5613 – 用于台式PC机
适配器
PC 适配器 (USB/串口)
TS适配器 – 用于远程诊断
调试步骤
硬件调试:
? S7-300PLC 已安装
? S7-300PLC已接线
对于联网的S7-300,下列各项适用于接口:
? MPI/ PROFIBUS
– MPI/PROFIBUS 地址已组态
– 区段上的终端电阻已启用
? PROFINET
– CPU 31x PN/DP 的集成PROFINET 接口已使用STEP 7 组态(使用HW 组态设置IP
地址和传送介质/双工模式),并且
– 将CPU 连接到子网上。
软件调试:
S7-300PLC
? 已安装。
? 已接线。
要使用CPU 的全部功能,需要满足以下软件要求:
对于CPU 需要STEP 7 的下列版本
31xC、312、314、315-2 DP V5.1 + Servicepack 4 或更高版本
317-2 DP V5.2 + Servicepack 1 或更高版本
具有固件版本2.2.0 的317-2 PN/DP: V5.3 或更高版本
固件版本为2.3.0 的315-2 PN/DP 和317- 2 PN/DP V5.3 + Servicepack 1 或更高版本
带有固件2.4.0 的319-3 PN/DP 版本V5.3 + Service Pack 3 + HSP 或更高
通过LED 显示进行诊断:
LED 颜色 CPU 状态
绿色 常规工作状态
实例:电源打开。
黄色 非常规工作状态
实例:强制功能处于激活状态。
红色 故障
实例:总线错误。
LED 不断闪烁 特殊事件
实例:CPU 存储器复位。
LINK 绿色 关 无其它设备与CPU 的集成PROFINET 接口相连接。
开 其它设备(多数情况下是交换机)连接到CPU 的集成
PROFINET 接口,物理连接适当。
RX/TX 黄色 关 无活动:
没有数据通过CPU 的集成PROFINET 接口传送。
开 有活动:
数据通过CPU 的集成PROFINET 接口传送。
注意:当传送较小数据量时,LED 会闪烁。
通过系统功能进行诊断:
如果使用以下CPU,则建议使用更为用户友好的SFB 54 RALRM(在诊断OB 82 中调用)来
判断集中式或分布式模块或DP 从站的诊断:
CPU 起始固件版本
31xC、
312、314、315-2 DP
V 2.0.0
317-2 DP V 2.1.0
317-2 PN/DP V 2.2.0
319-3 PN/DP V 2.4.0