用温压补偿法测量流量时,一般由于流量计的原因会对管道进行缩径,此时压力取压点取在缩径后的管道上还是缩径前的管道上,另外温度、压力测量位置可以取在流量表前后所要求的直管段范围内吗?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/4/2 20:25:37

            测量流量需要用温压补偿时,温度、压力测量位置应该取在流量表前,并且距离流量表应大于所要求的直管段范围。对于差压法测流量则压力参数可取用差压变送器的正压管的压力值。