您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » FISHER调节阀定位器

agoshawk

agoshawk   |   当前状态:在线

总积分:11044  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-03

最后登录时间: 2019-06-28

空间 发短消息加为好友

FISHER调节阀定位器

agoshawk  发表于 2009/7/21 15:01:12      2001 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近现场使用的一台FISHER调节阀定位器不时的故障,导致阀门失控,各位遇到过FISHER定位器故障的情况吗?怎样处理的?
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/15 21:51:39

    定位器应该都大同小异吧。楼主说说是什么故障?
    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/15 21:51:39 发表于2楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/4/16 20:12:21

    但定位器屏幕上显示毫安信号和阀位置,还有一个三角形的故障报警标志。
    3楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/4/16 20:12:21 发表于3楼的内容

  • czj2008szdf

    czj2008szdf   |   当前状态:在线

    总积分:722  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2019-07-13

    空间 发短消息加为好友

    czj2008szdf   发表于 2009/4/19 17:34:56

    4楼 回复本楼

    引用 czj2008szdf 2009/4/19 17:34:56 发表于4楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/4/19 20:04:01

    5楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/4/19 20:04:01 发表于5楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/6/7 17:56:29

    6楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/6/7 17:56:29 发表于6楼的内容

  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/20 15:13:12

    7楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/20 15:13:12 发表于7楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2009/6/23 10:32:41

    fisher的定位器具有很多诊断功能,你可以通过诊断的软件或者手操器看到诊断信息,首先判断出发生了什么故障,然后进一步处理
    8楼 回复本楼

    引用 匿名 2009/6/23 10:32:41 发表于8楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/6/24 20:46:50

    9楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/6/24 20:46:50 发表于9楼的内容

  • angel3858772

    angel3858772   |   当前状态:离线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-02

    最后登录时间: 2009-07-02

    空间 发短消息加为好友

    angel3858772   发表于 2009/7/2 0:11:22

    定位器导致阀门失控的原因多了,楼主能说说具体现象吗?我搞化工仪表的,QQ254488806,我不常上网,平时只能手机上QQ,有兴趣可以加我讨论,其它有做仪表的朋友也可以加我。验证注明仪表就行。
    10楼 回复本楼

    引用 angel3858772 2009/7/2 0:11:22 发表于10楼的内容

  • angel3858772

    angel3858772   |   当前状态:离线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-02

    最后登录时间: 2009-07-02

    空间 发短消息加为好友

    angel3858772   发表于 2009/7/2 0:18:35

    阀门固定在一个位置上,不响应控制信号, #3
    但定位器屏幕上显示毫安信号和阀位置,还有一个三角形的故障报警标志。

     

     


    1拆开定位器输出气源管,用手操器给定位器送信号,看输出是否有变化,如果没有变化,判断定位器故障,检查定位器参数设定,然后进行自动校验。否则,判断以下问题。

    2阀门是否有手动轮,看下是否切换在自动位置。

    3阀芯是否卡住,旋转阀杆试试,甚至拆开阀芯,看是否有异物。

    4气源压力是否达到要求,检查输出压力是否够用,起源管线是否有漏气,最后再怀疑膜片是否漏气。

     

     
    11楼 回复本楼

    引用 angel3858772 2009/7/2 0:18:35 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】