您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » [原]三菱伺服AL52报警故障分析

bubli

bubli   |   当前状态:在线

总积分:817  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-22

最后登录时间: 2015-05-25

空间 发短消息加为好友

[原]三菱伺服AL52报警故障分析

bubli  发表于 2009/6/28 15:39:15      936 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司安装一台设备,用的伺服电机是以前不用的设备上拆下的,电缆也是现成的。
设备组装好后进行接电调试,两台伺服电机分别控制两个轴。第一个轴用调试软件测试时,运转没有问题。当测试第二个轴时,电机刚转一下,就停止了,伺服放大器上报警,代码为AL52。当下查找J2S的伺服手册,具体代码解释如下图:

由于该轴机械上比较重,用手转相当困难,再者有的电缆接线都是以前用过的,应该没有问题,所以当时没想太多,就以为是负载太重了,于是就拆下电机轴处的联轴器,试了一下,结果还是同样报警。
这时我有点怀疑伺服电机长时间不用,来回拆装出了问题,于是就将两台电机的接线换着试了一下,结果试出来问题出在了第二轴电机与伺服之间的这根电缆上。因为以前用过,所以相序是不会错的,用万用表一测,原来是三根线其中的一根断掉了。这时我才注意到手册上提到的第8条主要原因,结果当时没有重视,没有第一时间测量这根电缆,而耽误了很多时间。
我在这里的总结就是调试时遇到问题不怕,但不要瞎猜,要仔细的看手册,一条一条的对照,这样处理问题会事半功倍。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /