温州这家钢厂的轧机控制系统,采用的是欧陆590控制系统,可控硅外置,空载调试十分顺利,无故障出现。在带载时,出现了一个非常奇怪和不常见的故障现象,就是在轧制过程中,无故出现过电流报警,且不定期发生,也不击穿任何可控硅。正向桥良好,反向桥常报警。分析故障现象,我们怀疑出问题的可能性在于和主回路有关系的直流电机,590控制器及可控硅性能。
解决方式:
首先,更换直流电机,重新做自整定,故障现象依旧。所以可以基本排除电机故障。
其次,更换590扩容控制系统,重新做自整定,第二天出现了过流现象,可以判断问题也不是出在590上。
第三步,更换可控硅。由于可逆轧机共有12个可控硅,全部更换成本巨大。仅将和打坏快熔相连的8号、11号可控硅调换,即换反向桥可控硅。
经过一周满载运行,各项性能指标良好。
请可控硅生产厂家的工程师检测可控硅,据他判断,用万用表量冷态时的可控硅均良好,可能问题出在可控硅工作温度升高以后,其热稳定性不好。有待,加热实验结果验证。
从这次现场调试来看,给我们广大590爱好者在此类问题上提了个醒,可控硅在冷态时的各项指标测量良好的情况下,也有可能在热态时发生故障,即所谓的软击穿现象。
-
-
-
-
jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-10-15
最后登录时间: 2023-04-25
-
-
jiang_0514 发表于 2009/5/12 13:17:23
590直流调速器参数快速设置说明
590P的参数快速设置:
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。