您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » UPS坏的原因

wh6887287

wh6887287   |   当前状态:在线

总积分:336  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-03-14

最后登录时间: 2014-09-14

空间 发短消息加为好友

UPS坏的原因

wh6887287  发表于 2009/6/27 16:23:16      1145 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,今日我公司有一DCS用UPS突然不工作了,经检修,无法开机,保险丝完好,电器元件也没有烧过的痕迹,请问大家可有什么建议,对了,是APC的UPS。
1楼 0 0 回复
  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/16 9:18:46

    UPS主机可能烧了~ 你尝试一下正常开机!! 然后拔掉UPS进电,让UPS给设备供电,如果可以就排除主机故障! 再就是看一下购买时间有没有超过一年半.也有可能是电池衰竭了!! 如果都不是那就是电压不稳,瞬间的电压压降可能会造成UPS死机!!
    2楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/16 9:18:46 发表于2楼的内容

  • jeremyzhang

    jeremyzhang   |   当前状态:离线

    总积分:907  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-12

    最后登录时间: 2011-07-21

    空间 发短消息加为好友

    jeremyzhang   发表于 2009/6/16 13:15:58

    原因很多,


    (1)首先你可以先检查一下控制面板有无报警信息或代码,对照手册查看一下原因。


    (2)如果没有显示,检查是否近期停过电,有可能电池耗尽。

    3楼 回复本楼

    引用 jeremyzhang 2009/6/16 13:15:58 发表于3楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/6/16 20:55:07

    插上电源后,首先检查UPS的指示灯有没有亮?有没有报警?如果没有,拆除电池线,再起动,这时电源应该能直接从UPS整流输出。如果有,那就很有可能是电池的问题了,一般逆变控制很少坏。没有输出就要查整流部分。


     

    4楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/6/16 20:55:07 发表于4楼的内容

  • wh6887287

    wh6887287   |   当前状态:在线

    总积分:336  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-14

    最后登录时间: 2014-09-14

    空间 发短消息加为好友

    wh6887287   发表于 2009/6/16 22:42:41

    谢谢各位,那UPS已经拿到厂家去修了,到时候检修回来再来通报下原因!
    5楼 回复本楼

    引用 wh6887287 2009/6/16 22:42:41 发表于5楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/6/17 11:14:09

    6楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/6/17 11:14:09 发表于6楼的内容

  • hjhbcc

    hjhbcc   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    hjhbcc   发表于 2009/6/19 10:14:35

    1)查UPS的指示灯有没有亮?有没有报警?

    2)如果没有,拆除电池线,再起动,这时电源应该能直接从UPS整流输出。如果有,那就很有可能是电池的问题了

    3)一定要拿到APC去返修!

    7楼 回复本楼

    引用 hjhbcc 2009/6/19 10:14:35 发表于7楼的内容

  • wygtong

    wygtong   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-05-29

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    wygtong   发表于 2009/6/19 10:57:09

    它的主要原因是整流部分坏了。
    8楼 回复本楼

    引用 wygtong 2009/6/19 10:57:09 发表于8楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/6/19 16:09:15

    9楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/6/19 16:09:15 发表于9楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/6/25 21:19:33

    再检查一下蓄电池以及连接端子是否松动了。

    10楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/6/25 21:19:33 发表于10楼的内容

  • wh6887287

    wh6887287   |   当前状态:在线

    总积分:336  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-14

    最后登录时间: 2014-09-14

    空间 发短消息加为好友

    wh6887287   发表于 2009/6/27 16:23:16

    昨天UPS已经拿回,听维修人员讲师充电部位坏了,并发现电池组有很多都漏液了,把全部电池也给换了。

    11楼 回复本楼

    引用 wh6887287 2009/6/27 16:23:16 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /