您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 电工日常检修安全规程

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

电工日常检修安全规程

小麻籽  发表于 2009/6/30 22:06:32      2959 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一. 勘查检修现场
在检修前,对所要检修的设备状态及现场工作环境进行勘查,检查所检修设备存在的安全隐患。
设备状态:运行时设备各部位的运行轨迹及相关动作。
 停止时设备各部位的固有状态、误操作时的可能动作。


二. 召开检修安全会议
1.确定检修设备
 介绍设备的概况和勘查设备所处的环境。
2. 确定检修人员,分配各自任务
 检修负责人:负责整个检修工作的组织实施,检修安全措施的布置和落实,检修质量的控制。
检修人:负责检修工作的具体实施,安全措施的实施,检修质量的控制。
 安全监督员:负责安全措施的布置,检查监督安全实施的落实,发现安全隐患有权责令检修人员停止工作,并令其整改。
3.布置安全措施
针对现场存在的安全隐患,布置相应的安全措施,检修人员协同作业,禁止单独作业,人员不足时,应停止作业。
4.工作布置
讲解检修的具体流程,针对现场设备进行检修人员的工作分配,各工作中须注意的问题。
注:检修安全会议要有记录。


三. 停电、挂牌、三方确认
在检修前,对所检修的电源进行确认,多台设备公用的电源,在不影响其它设备的情况下,可以进行断电操作。若是妨碍某些设备,须采取安全措施后可暂时断开,进行挑线操作。一台设备单独控制的电源,则可直接进行断电操作。不管是怎样的电源必须遵守:先断开支路电源,再断开干路电源。先断空气断路器,再断隔离开关。停电操作完成后,在可操作的部位悬挂禁止合闸的牌子,在牌子上应注明班组、检修负责人、检修时间内容和联系方式,安全员负责监督。
四. 落实安全防护措施
检修负责人和执行人佩戴齐劳保用品,根据现场情况进行安全保护措施的实施。
1. 对存在掉落、移动、转动的设备部位,增加支撑架、垫铁或防护栏等。
2. 对误操作造成触电事故的设备,可连接接地线。
3. 对有高温烫伤危险的设备,先用测温枪进行温度测量,等温度降到佩戴劳保手套可操作的温度再进行作业。
4. 在高空作业,必须佩戴安全带。在佩戴之前必须对安全带进行全面检查,确保无损坏后,再使用。
5. 在有带钢通过的环境下作业,必须用一块厚的带钢将检修人和移动的带钢隔离开。
6. 在多点控制的设备检修前,必须逐一将控制点做好防止误动作处理,且悬挂禁止操作牌。
安全保护措施实施完毕后,安全监督员必须进行安全检查,检查合格后,方可进行后序工作。


五. 遵照检修工序卡要求进行检修
检修负责人严格按照检修卡内的检修项目具体安排检修工作。
检修人遵照检修负责人指派的任务逐一进行检修,要确保检修的完整性和高质量。在检修过程中要始终保持清醒的头脑,认真对待每个细节,做好随时送电的准备。
安全监督员间断性地进行监督、提醒,一旦发现有安全隐患,立即令其停止检修,并进行整改,整改合格后方可继续作业。
在检修过程中若遇到交叉作业,检修负责人联络另一方负责人进行协调,并向对方说明工作性质及注意事项。还要对一些可能出现的突发事件,布置安全防护措施确保双方的人身安全和设备安全。


六. 检修完成后的自检
检修完成后,检修负责人和执行人同时对检修项目进行逐一检查。检查工作要仔细认真,不放过任何一个螺丝,一个线头。不但要严格控制检修质量,从外表看去还得美观。一旦发现有遗漏或是不规范的,要及时补充校正,确保不会留下任何后患。


七. 清理现场,撤掉安全防护措施,摘牌送电
自检合格后,检修人检查携带的工具是否齐全,以防送电时发生短路故障。检修过程中的杂物要全部清扫干净,并按要求进行分类处理。清理完毕后,检修负责人和检修人撤掉安全防护措施,准备摘牌送电。在摘牌前检修负责人应对检修设备周围进行巡视,观察是否有他人正在作业,确认无人后通知另两方负责人准备送电。送电前,安全监督员必须对撤掉的安全防护措施进行检查,确认无任何安全隐患后通知检修负责人送电。送电过程中,检修现场必须留守一人,若发现有异常现象立即令其停止送电。待查明原因并彻底处理后方可继续送电。送电顺序严格按照安全操作规程进行操作,先送干路电源,再送支路电源;先送隔离开关,再送空气断路器。送电完毕后,检修负责人填写检修工序卡内的相关事项,如检修工时、检修人等。

1楼 0 0 回复
  • wobushimimi

    wobushimimi   |   当前状态:在线

    总积分:1857  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-15

    最后登录时间: 2012-05-15

    空间 发短消息加为好友

    wobushimimi   发表于 2009/6/22 23:12:01

    2楼 回复本楼

    引用 wobushimimi 2009/6/22 23:12:01 发表于2楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2009/6/23 11:17:06

    3楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2009/6/23 11:17:06 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/6/23 13:12:11

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/6/23 13:12:11 发表于4楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/6/27 21:08:54

    5楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/6/27 21:08:54 发表于5楼的内容

  • sdjntl

    sdjntl   |   当前状态:在线

    总积分:1242  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-25

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    sdjntl   发表于 2009/6/29 8:04:53

    6楼 回复本楼

    引用 sdjntl 2009/6/29 8:04:53 发表于6楼的内容

  • xuhaominghxxu

    xuhaominghxxu   |   当前状态:在线

    总积分:1391  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-06-17

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    xuhaominghxxu   发表于 2009/6/30 12:19:20

    7楼 回复本楼

    引用 xuhaominghxxu 2009/6/30 12:19:20 发表于7楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/30 22:04:00

    1. 带电测量防止连电,表笔不要打滑,可将表笔磨尖或头上绑上针。
    2. 拆卸变频器必须等停电后直流电压消失后再进行。
    3. 检修带大电容电子板时,首先对电容进行自放电。
    4. 严禁带电插拔电路板。
    5. 拆卸设备时确保螺栓、设备部件摆放有序,不能造成螺栓或部件装配不全。
    6. 接触敏感元件电路板前人体先对地放电,尽量避免手直接接触CUVC板和静电敏感元件。
    7. 更换敏感元件时,电烙铁必须接地或切断电源再进行焊接。
    8. 检查进线熔断器是否匹配,直流进线端子及三相输出端子是否存在短路或对地现象。
    9. 变频器送电试验时必须检查接线是否正确,先接通24V电源,调试CUVC板,无故障后再送直流电。
    10. 换件后通电实验时,手不能离开电源开关,发现冒烟、打火时必须马上断电,避免故障扩大。
    11. 对设备检修完毕后,注明检修时间及是否正常。
    12. 下班前清点工具,收拾好现场,严格按要求做好检修记录。

    8楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/30 22:04:00 发表于8楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/30 22:04:43

    一、普通操作


    1.从事电气工作的人员,必须各部感官无严重缺陷。经有关部门培训考试鉴定合格,持有国家劳动安全监察部门认可的《电工操作上岗证》才能进行电气操作。


    2.必须熟练掌握触电急救方法。


    3.电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。


    4.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。


    5.电工对车床、仪表、设施、灯光及电路检修时,应根据车型和线路设置正确操作,避免因电路漏电、断路、短路现象引起高温着火,确保车床、仪表、设施工作正常,准确,灯光明亮,接触良好。


    6.局部照明必须用36伏及以下的安全电压,在特别潮湿的现场和金属封闭容器内,用12伏电压,不准使用单线圈降压,变压器的一次线不得长于二米。


    7.行灯变压器的外壳,必须牢固可靠的接地(接零)保护,严禁在接地接零线路上接熔断器和开关,更不准以工作零线代替保护零线。


    8.在同一电网中,不准某些设备采用接零保护而加一些设备采用接地保护,接零保护和接地保护在设备和设备之间不准串联。


    9.设备与电器安装完成后,必须经过检测试运行,方向正确后方可交付使用。


    10安装临时线路时,必须按照有关规定与标准敷设,使用期不能超过一个月,需长期使用的设备,应及时敷设正式线路。临时线路不用时,需即时拆除。


    11.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。


    12.在大的工程安装和分散的检修中,要有专人负责指挥。工作前要交待相关安全及应采取的措施,工作范围以及应注意事项。调试前要清点人数、工具和清理现场,在不可少于两人对线路进行调试,确认人、物无遗漏时方能试送电。


    13.在特殊情况下,不能停电作业时,须经领导批准,并在有经验的电工监护下,采取安全措施方可工作,严禁带负荷接线和断线。


    14.使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。


    15.工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。


    16.所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。


    17.遇有雷雨天气时,在户外线路上和引入室内的架空引入线上及连接的刀闸上,工作的人员应停电工作。


    18.工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。


    19.发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。


    20.工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。


    21.在登高作业时,必须有人监护,工作前先检查安全带、脚扣、梯子、高凳等有无损坏,发现有安全隐患问题时要立即解决,梯子的角度要放得适当,触地端要采取防滑措施,高凳中间要有拉绳,不准人站在梯子上移动梯子,更不准站在高凳的最上一层工作。


    22.登杆作业时,要先检查杆底部,如腐朽过甚要采取适当的补救措施,在杆上所用的工具和物料,要用绳提,禁止投递,杆下监护人要戴安全帽并应在3米以外,登杆作业不能穿过下栅,带电导线到上栅工作,特殊情况时,必须有可靠的安全措施方可进行。


    二、倒闸操作规程


    1.高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。


    2.倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。


    3.发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。


    4.两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。


    5.倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。


    三、变配电设备安全检修规程


    1.电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。


    2.高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:


    3.高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。


    4.验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。


    5.在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。


    6.应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。


    7.装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。


    8.接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。


    9.应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。


    10.工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。

    9楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/30 22:04:43 发表于9楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/30 22:05:11

    1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。


    2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。


    3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。


    4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。


    5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。


    6、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。


    7、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。


    8、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。


    9、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后方能登杆。


    10、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具,材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。


    11、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。


    12、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。


    13、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作,木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。


    14、进行耐压试验装置的金属外壳须接地,被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。


    15、电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。


    16、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。


    17、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。


    18、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。


    19、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。


    20、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。


    21、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。


    22、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:


    (1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。


    (2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。


    (3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。


    (4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。


    (5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。


    (6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。


    23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。


    24、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。


    25、电气设备所有保险丝(斤)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。


    26、施工现场夜间临时照明电线及灯具,一般高度应不低于2.5m,易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等,应正确接入火线及零线。


    27、穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下,并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上,以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施,以防被辗压受损,发生意外。


    28、工地照明尽可能采用固定照明灯具,移动式灯具除保证绝缘良好外,还不应有接头,使用时也要作相应的固定,应放在不易被人员及材料,机具设备碰撞的安全位置,移动时,线路(电缆)不能在金属物上拖拉,用完后及时收回保管。


    29、严禁非电工人员从事电工作业。

    10楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/30 22:05:11 发表于10楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/30 22:05:47

    1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
    2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。
    3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。
    4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
    5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作
    6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。
    7. 高空作业时,必须系好安全带。
    8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。
    9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。
    10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。
    11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。
    12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
    13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
    14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。
    15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。
    16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。
    17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。
    18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。
    19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。
    20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。
    21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
    22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。
    23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。
    24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。
    25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
    26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
    27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。
    28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。
    29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。
    30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。
    31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。
    32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
    33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。
    34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。
    35. 换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。
    36. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。
    37. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。
    38. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接
    39. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。
    40. 使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。
    41. 使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。
    42. 焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。
    43. 在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。
    44. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。
    45. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。
    46. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。
    47. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
    48. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。
    49. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。
    50. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。
    51. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。 
    52. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
    53. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
    54. 手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。
    55. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。
    56. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。
    57. 严禁用手触摸转动的电机轴。
    58. 严禁用手摆动带电大功率电缆。
    59. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。
    60. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。
    61. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。
    62. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
    63. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。

    11楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/30 22:05:47 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】