手机阅读

该空调是工业上用的大型空调,降温用的是7℃水,加热用蒸汽,加湿也用蒸汽,除湿用的是7℃水,但梅雨季节空气中的湿度很大,用7℃水除湿效果不明显,欲用蒸汽加热除湿,又要造成温度上升的后果。请教高手,除湿时电动阀的开度一般用多少,控制在多少时间?
1楼 0 0 回复
  • njgcxy

    njgcxy   |   当前状态:在线

    总积分:305  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-29

    最后登录时间: 2017-01-24

    空间 发短消息加为好友

    njgcxy   发表于 2009/7/6 19:17:40

           加热除湿并不能减少空气中绝对含湿量,只是将现对湿度降下来了,而梅雨季节空气中含湿量太高,要想仅仅通过加热除湿的方式是不行的(因为根本没有水流出房间,反而是户外的水蒸气通过新风进入房间),在不增加设备成本的条件下,建议 将制冷水阀增多,增加除湿量,同时将加热阀增多,把温度拉回来。当然加热必需在制冷后面。阀的开度是和现场有关的,需要调试得出的。