1
、在棉絮或者丝絮比较多的场合应当注意的问题:

这种场合多存在于那些纺织类场所,这些场合出现的问题基本上为:棉絮阻塞风道,堵转风扇,导致变频器过热甚至炸机。以下为某客户处故障机照片:

使用建议:

  建议客户将变频器装入专用的防护柜体,定期清理防护柜的通风通道,保证变频器的合理散热。

2
、在粉尘比较多的场合应注意的问题

该种场合基本上集中在水泥厂、面粉厂等粉尘比较多的地方,有些地方的粉尘中甚至有金属颗粒。在这种场合故障基本上为过热或者炸机。

使用建议:

  建议客户将变频器装入专用的防护柜体,并加装防尘罩,定期清理防护柜的通风通道,保证变频器的合理散热。

3
、在有潮湿性或有水滴的环境应注意的问题

这种环境基本上空气中都含有较大水分,有些水分甚至是带有一定的腐蚀性,在板上都可以看到腐蚀的痕迹,有些甚至有水流过的痕迹。机器内部也可以看到较多的水分,机器内金属部分基本上都可以看到生锈的痕迹。该种机器故障基本上都是炸机。

使用建议:

  建议客户将变频器装入专用的防护柜体,对于那些潮气比较重的场合,变频器与设备应独立放置,将变频器置于一个比较干燥的专用空间,或者可以考虑给变频器专用控制柜进行加热除湿。对于有水滴的场合,可以考虑给变频器增加一个挡板,消除水滴进入变频器内部引起变频器损坏的隐患。


1楼 0 0 回复
  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/27 20:04:20

    对于该种场合,不仅环境中有较多粉尘而且比较潮湿,会出现粉尘结块附着在电路板、电容外壳和风扇上。如果此时空气比较潮湿,就会出现短路现象。有时候也可能是有比较大的油污,往往这些附着物都有一定的腐蚀作用。该种场合故障基本上是炸机。

    使用建议:

      建议客户将变频器装入专用的防护柜体,对于那些油污比较严重的场合,最好将变频器远离油污源来进行安置。对于变频器安装柜体,要求定期进行清理,保证变频器安装环境的清洁和通风良好。

    5
    、接线时要注意一定要确认将接线螺栓拧紧

    在实际变频器接线中,特别是变频器的电源线,经常会出现由于顾客接线不紧,导致接线处接触电阻过大,引起端子过热损坏。

    6、安装问题

    主要是变频器如何安装和安装位置的问题,在实际中多次发现客户将制动电阻紧靠变频器外壳来安装,对于那些需要长期制动的场合,会出现由于制动电阻过热导致机器外壳损坏的现象。

    使用建议:

      建议客户在进行变频器安装时,一定要远离热源、辐射源等能够对变频器造成损坏的设备。
    以上几类问题看上去都非常简单,只要我们的用户在实际使用时能稍加注意就能避免出现机器故障的几率,减少用户的损失