TP04G-AS2与EX PLC 通讯问题

hege377  发表于 2009/7/7 14:53:16      1133 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司一台设备上用一台TP04G-AS1与EX PLC通讯,但由于TP0G的两个按键被按坏,反应不灵。重新购买了一台TP04G,是TP04G-AS2的,把原程序传到新的文本上后,按原接线连好,却无法通讯?

用的是TP04G的RS485和PLC的RS485口通讯,什么原会导致通不上呢?感觉文本默认的通讯口是程序下载口RS-232,怎么把和PLC的通讯口改成RS485呢?

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/6/29 11:21:40

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/6/29 11:21:40 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/6/30 13:55:39

    一个RS232,一个RS485.
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/6/30 13:55:39 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/6/30 21:35:32

    注意下编程软件版本
    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/6/30 21:35:32 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/6/30 21:37:59

    发现过 用很多版本的软件都通讯不上 只有一个版本的好用 呵呵
    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/6/30 21:37:59 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/1 8:21:29

    问题解决了。还是编程软件中一个地方要选择:但台达的软件也怪,选择的菜单叫工具,选项是TP元件通讯设置预设。


    并且软件中的菜单还有:系统设置菜单和通讯菜单。


    本人认为这个选项应该放在这两个菜单中更说得过去,不然真很难找到在哪里找这个选项。

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/1 8:21:29 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/6 8:31:32

    1.可以从通讯口获得电源。一般比较小的人机功耗只有几W,工作电源从连接的PLC供应应该不成问题。


    2.可以通过人机的程序下载口对所连接的PLC进行程序上下载和程序监控。

    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/6 8:31:32 发表于7楼的内容

  • xiaoli11

    xiaoli11   |   当前状态:离线

    总积分:31  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-07

    最后登录时间: 2009-09-08

    空间 发短消息加为好友

    xiaoli11   发表于 2009/7/7 14:53:16

    得心应手的软件用起来才爽!
    8楼 回复本楼