我们公司一台设备上用一台TP04G-AS1与EX PLC通讯,但由于TP0G的两个按键被按坏,反应不灵。重新购买了一台TP04G,是TP04G-AS2的,把原程序传到新的文本上后,按原接线连好,却无法通讯?
用的是TP04G的RS485和PLC的RS485口通讯,什么原会导致通不上呢?感觉文本默认的通讯口是程序下载口RS-232,怎么把和PLC的通讯口改成RS485呢?
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2009/6/29 11:21:40
引用 ytzidonghua 2009/6/29 11:21:40 发表于2楼的内容
-
-
引用 hege377 2009/6/30 13:55:39 发表于3楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2009/6/30 21:35:32
注意下编程软件版本4楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2009/6/30 21:35:32 发表于4楼的内容
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2009/6/30 21:37:59
发现过 用很多版本的软件都通讯不上 只有一个版本的好用 呵呵5楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2009/6/30 21:37:59 发表于5楼的内容
-
-
-
hege377 发表于 2009/7/1 8:21:29
问题解决了。还是编程软件中一个地方要选择:但台达的软件也怪,选择的菜单叫工具,选项是TP元件通讯设置预设。
并且软件中的菜单还有:系统设置菜单和通讯菜单。
本人认为这个选项应该放在这两个菜单中更说得过去,不然真很难找到在哪里找这个选项。
引用 hege377 2009/7/1 8:21:29 发表于6楼的内容
-
-
hege377 发表于 2009/7/6 8:31:32
1.可以从通讯口获得电源。一般比较小的人机功耗只有几W,工作电源从连接的PLC供应应该不成问题。
2.可以通过人机的程序下载口对所连接的PLC进行程序上下载和程序监控。
引用 hege377 2009/7/6 8:31:32 发表于7楼的内容
-