您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 6 控制与操作

s2y4j6

s2y4j6   |   当前状态:在线

总积分:7657  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-19

最后登录时间: 2019-07-02

空间 发短消息加为好友

6 控制与操作

s2y4j6  发表于 2009/7/1 14:41:53      716 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

 

6.0.1 二氧化碳灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制。

6.0.2 当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员疏散要求,宜延迟启动,但延迟时间不应大于30s。

6.0.3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方,并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近。

6.0.4 二氧化碳灭火系统的供电与自动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。当采用气动动力源时,应保证操作与控制所需要的压力和用气量。

6.0.5 低压系统制冷装置的供电应采用消防电源,制冷装置应采用自动控制,且应设手动操作装置。

1楼 0 0 回复