您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请问直流接触器线圈通电,衔铁被卡而无法吸合,线圈会烧吗?

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

请问直流接触器线圈通电,衔铁被卡而无法吸合,线圈会烧吗?

netwell  发表于 2009/7/12 22:46:55      1610 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,一工厂设备这种状态维持了半个月,接触器依然完好
1楼 0 0 回复
  • 南京电子迷

    南京电子迷   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-12

    最后登录时间: 2018-07-29

    空间 发短消息加为好友

    南京电子迷   发表于 2009/7/12 21:15:32

    如果用恒定的直流电源为直流电磁铁供电时,不管电磁铁是否吸住了被吸引的衔铁或其他铁磁物质,电磁铁线圈的电流都不会有大的变化,因此线圈不会烧毁.
    2楼 回复本楼

    引用 南京电子迷 2009/7/12 21:15:32 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/7/12 22:46:55

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/7/12 22:46:55 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /