根据工业制冷行业对电柜空调的选型计算公式,计算不同类型机床电柜的发热量,以便于按计算值选用合适的空调容量。 选型公式:Qt=1.2*(Qi+Qr) Qt: 所需制冷量 Qi: 控制箱内产生的热量 Qr=5.5*A*△T 控制箱箱体传热量 A: 控制箱表面积 △T=T0-Ti:控制箱内外温差 T0: 环境温度 Ti: 控制箱内温度 变压器发热量一般取其容量的2% 举例:电柜壳体为1200mmx2000mmx600mm 控制箱箱体传热量 Qr="5".5*A*△T = 5.5X8.64X10=475.2(W) A=2X1.2X2+2X0.6X2+2X1.2X0.6=4.8+2.4+1.44=8.64(m2) △T温差取10度 控制箱内产生的热量 Qi="350"+110+115+30x2+90= 725(W) Qt=1.2*(Qi+Qr)=1.2x(475.2+725)=2010(W)