您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电控柜热量的计算

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

电控柜热量的计算

netwell  发表于 2009/7/27 10:03:53      1224 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

根据工业制冷行业对电柜空调的选型计算公式,计算不同类型机床电柜的发热量,以便于按计算值选用合适的空调容量。

选型公式:Qt=1.2*(Qi+Qr)

Qt: 所需制冷量

Qi: 控制箱内产生的热量

Qr=5.5*A*△T 控制箱箱体传热量

A: 控制箱表面积

△T=T0-Ti:控制箱内外温差

T0: 环境温度

Ti: 控制箱内温度

变压器发热量一般取其容量的2%

举例:电柜壳体为1200mmx2000mmx600mm

控制箱箱体传热量 Qr="5".5*A*△T = 5.5X8.64X10=475.2(W)

A=2X1.2X2+2X0.6X2+2X1.2X0.6=4.8+2.4+1.44=8.64(m2)

△T温差取10度

控制箱内产生的热量 Qi="350"+110+115+30x2+90= 725(W)

Qt=1.2*(Qi+Qr)=1.2x(475.2+725)=2010(W)
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /