[例1]故障现象:线圈发热严重。

  判断检修:此故障原因是电源电压与线圈的额定电压不符;电器频繁动作:线圈受潮严重,绝缘下降(低于0.5MΩ);线圈中有匝间短路。

  故障检修时,首先调整电源电压至正常值,减少电器动作次数,或换用与实际操作次数相近、相符的电器;烘干线圈使绝缘电阻值恢复到0.5MΩ以上。消除短路故障,严重的重绕线圈。

  [例2]故障现象:工作中噪声太大。

  判断检修:故障原因多为电源电压太低,短路环损坏;电磁铁极面上有油垢、灰尘发生卡涩,使接触不良。先调整恢复电源电压至正常值,更换短路环;调整恢复电源电压至正常值,清除油垢、灰土,修整极面,清除卡涩使极面接触良好。

  [例3]故障现象:电源正常,衔铁吸不上。

  判断检修:故障原因多为线圈或引线开路断线;电器安装位置不妥,倾斜度大,机械部分卡涩。

  故障处理时,先检查恢复接线,重新安装电器,检查消除卡涩。

  [例4]故障现象:触头熔焊。

  判断检修:故障原因多为触头动作频繁,触头容量偏小。处理时首先更换触头,换用容量大一等级的电器。

  [例5]故障现象:失电后,衔铁落不下去。

  判断检修:故障原因主要是触头熔焊,衔铁与机械部位卡涩;安装不当,发生倾斜,铁芯有剩磁。检修时先查找原因对症处理后,更换触头,查明原因,消除卡涩故障,重新安装,使铁心退磁。

  [例6]故障现象:补偿器发出“嗡嗡”响声或油箱内有“吱吱”放电声。

  判断检修:原因是补偿器铁心松动,补偿器线圈误接地,触头接触不良,跳火花。检修时重新调整并夹紧铁心;查明接地原因并消除误接地点,更换触头。

  [例7]故障现象:失电脱扣,不动作。

  判断检修:原因多为脱扣器线圈烧毁,脱扣器线圈断线开路。处理时先更换线圈,查明断线点,恢复接线。无法恢复时,更换线圈。

  [例8]故障现象:补偿器内有爆裂声,并出现冒烟。

  判断检修:原因一般为触头间跳火严重,补偿器内机械部分与导体间绝缘损坏接地。检修时更换用同规格的触头,查明绝缘损坏处,消除误接地。

  [例9]故障现象:补偿器油箱发热。

  判断检修:原因多为油里面有水。换用合格的绝缘油即可。