您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教是不是雷达液位计的问题?

lthlycyj

lthlycyj   |   当前状态:在线

总积分:2346  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2019-06-23

空间 发短消息加为好友

请教是不是雷达液位计的问题?

lthlycyj  发表于 2009/11/4 13:44:16      1420 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们单位的甲醇储罐是用导波雷达来测量液位的,不知道是不是储罐内的内浮盘的缘故,该雷达液位计在装置平时充装罐时,液位测量波动较大.(原来运行都好好的,就是最近的问题,我个人认为是不是该雷达液位计的微波发射功率衰减导致的).顺便也请教大家其他的测量形式.谢谢!!!
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/9/11 18:51:15

    一般液体充装过程中液位都是不停晃动,显示有波动也是正常。
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/9/11 18:51:15 发表于2楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/9/11 20:21:22

    液位在波动时,从趋势图上看,在1分钟左右有500~2000mm的波动,这在10米左右直径的储罐且内部还有浮盘的情况下应该不正常吧.
    3楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/9/11 20:21:22 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/9/11 21:11:38

    应该首先检查一下线路,有没有破皮之类的。线路没什么问题应该换新的.
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/9/11 21:11:38 发表于4楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/9/12 20:30:03

    线路的绝缘/安全栅/DCS通道等等都检查了,没问题.起初怀疑干扰,但波动时周边的设备(主要是电机等)都没有工作.不知道有哪位朋友有类式情况.......甲醇储罐的液位测量,储罐内有内浮盘.用的是导波雷达液位计.
    5楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/9/12 20:30:03 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/9/13 19:46:18

    10米直径的储罐很大哦,有多少深呢?
    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/9/13 19:46:18 发表于6楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/9/13 22:41:30

    7楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/9/13 22:41:30 发表于7楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2009/9/15 15:03:09

         液位动时也只是很小的波动,不会有较大的,如你所说是不是你灌内出现什么问题

    8楼 回复本楼

    引用 anheng 2009/9/15 15:03:09 发表于8楼的内容

  • langzilms

    langzilms   |   当前状态:离线

    总积分:131  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-20

    最后登录时间: 2009-10-08

    空间 发短消息加为好友

    langzilms   发表于 2009/10/6 23:30:18

    首先如果现场仪表的数据也波动大,则估计是仪表安装问题,内浮盘罐,仪表可能安装在一根导管上,导管的顶部需钻孔,以让导管上部和罐内气相同压;另外如果罐中有水,存在2种物料,也会出现这种情况。
    9楼 回复本楼

    引用 langzilms 2009/10/6 23:30:18 发表于9楼的内容

  • yibiao0820

    yibiao0820   |   当前状态:离线

    总积分:141  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-01

    最后登录时间: 2024-06-12

    空间 发短消息加为好友

    yibiao0820   发表于 2009/11/4 13:44:16

    在充装介质时内浮盘是否有碰撞液位计缆绳
    10楼 回复本楼

    引用 yibiao0820 2009/11/4 13:44:16 发表于10楼的内容