求救 cp 314-1 lean 的配置

niuhanben  发表于 2009/10/7 17:05:56      1080 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

硬件组态为 CPU314   cp 314-1 lean    当硬件组态完毕保存编译时出现以下报警:

1.(3100 for module rack: 0, slot: 4) Error
creating the system data. Do you want to
continue?

2.An error occurred creating or
interpreting the system SDB. The action
will be aborted

不知道为什么,恳求高手指点。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/9/14 21:56:36

    这个没搞过 呵呵
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/9/14 21:56:36 发表于2楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/30 9:50:38

    楼主解决了没有,对于Siemens的硬件组态,我很熟,可以帮你搞定!!
    3楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/30 9:50:38 发表于3楼的内容

  • niuhanben

    niuhanben   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-15

    最后登录时间: 2009-10-07

    空间 发短消息加为好友

    niuhanben   发表于 2009/10/7 17:05:56

    哈哈 解决了    是SETP 7软件安装问题。在本机上重新安装SETP 7后一切正常!高兴啊 !小弟刚开始学这玩意!以前搞三菱的!
    4楼 回复本楼

    引用 niuhanben 2009/10/7 17:05:56 发表于4楼的内容