硬件组态为 CPU314 cp 314-1 lean 当硬件组态完毕保存编译时出现以下报警:
1.(3100 for module rack: 0, slot: 4) Error
creating the system data. Do you want to
continue?
2.An error occurred creating or
interpreting the system SDB. The action
will be aborted
不知道为什么,恳求高手指点。
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2009/9/14 21:56:36
这个没搞过 呵呵2楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2009/9/14 21:56:36 发表于2楼的内容
-
-
引用 hylotus 2009/9/30 9:50:38 发表于3楼的内容
-
-
niuhanben 发表于 2009/10/7 17:05:56
哈哈 解决了 是SETP 7软件安装问题。在本机上重新安装SETP 7后一切正常!高兴啊 !小弟刚开始学这玩意!以前搞三菱的!4楼 回复本楼
引用 niuhanben 2009/10/7 17:05:56 发表于4楼的内容