关于Siemens PLC 过程映像区的问题

hylotus  发表于 2009/9/23 22:31:23      7803 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我所在的公司,一条进口的装配线,采用Siemens S7 315-2DP和317-2DP PLC控制系统,其中通过DP总线与其他一家拧紧系统的控制器进行数据通讯,而其中DP信息交换的数据比较多一些,GSD文件的输入出为:64byte 入/128byte 出,不知道当时来外如何进行硬件组态的,目前只要上传PLC中的硬件和软件信息,直接STEP7就会提示硬件组态信息中超出315-2DP PLC的过程映像区地址限制0~127.7,对这个问题,非常疑惑,虽然Siemens可以修改PLC的过程映像区,可是相关操作好像只有Siemens的系统工程师(可能只有老外)可以进行,但是当时设备制造商也不是Siemens 公司的系统技术人员呀,很纳闷他们当时如何组态的,请问大家是否有遇到此类问题的?采取怎样的措施解决的?如果想增加新的硬件,就必须对硬件组态信息进行更改,那要如何做??
1楼 0 0 回复
  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/23 13:29:07

    还是我来说说我的最终处理方法吧:


    出现了关于DP站点超出过程映像区的问题,我咨询了Siemens 400电话,结果告诉我,这种现象不可能出现,我告诉他们现实中我们的正在运转的设备上就是这样的情况,他说发生这种问题,可能只有他们的系统工程师能够对过程映像区大小进行调整,但是不可能完成此工作!


    我问还有其它办法吗,他说,没有,超出了过程映像区,硬件组态编译时肯定不可能通过的!


    最后结果就是想起他办法解决了!


    为了完成改造,我查了很多资料后,得出的结论就是只有把这个站的所有地址配置完全设置到过程映像区PI/PQ范围的0~127.7之外,也就是起始地址:大于127.7,后我设置为400为起始地址,把程序中相关的地址全部替换,具体如下例:不能贴图,遗憾,只能准备再发一贴作为实例!


          A     "A_On"
          =     L      0.0
          A     L      0.0
          JNB   _001
          L     PID  400
          T     DB41.DBD    0
    _001: NOP   0
          A     L      0.0
          JNB   _002
          L     PID  404
          T     DB41.DBD    4
    _002: NOP   0
          A     L      0.0
          JNB   _003
          L     PID  408
          T     DB41.DBD    8


     

    2楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/23 13:29:07 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/9/23 13:55:48

    楼主是高人!只能听你的解决方案了。

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/9/23 13:55:48 发表于3楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/23 15:57:58

    实际上,虽然问题解决了我还是很想知道当初设备制造厂家工程师如何解决这个问题的,遗憾的是一直没有联系上相关的电气技术人员,因此目前还是个谜,希望高手求解!!
    4楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/23 15:57:58 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/9/23 22:31:23

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/9/23 22:31:23 发表于5楼的内容

  • zfh2554

    zfh2554   |   当前状态:在线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-07

    最后登录时间: 2012-05-17

    空间 发短消息加为好友

    zfh2554   发表于 2012/5/17 13:26:00

    315-2DP实际有输入输出映像区各256个字节,可以修改映像区的
    6楼 回复本楼

    引用 zfh2554 2012/5/17 13:26:00 发表于6楼的内容

  • zfh2554

    zfh2554   |   当前状态:在线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-07

    最后登录时间: 2012-05-17

    空间 发短消息加为好友

    zfh2554   发表于 2012/5/17 13:26:46

    315-2DP实际有输入输出映像区各256个字节,可以修改映像区的
    7楼 回复本楼

    引用 zfh2554 2012/5/17 13:26:46 发表于7楼的内容