您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS DP的终端电阻阻是多少

wannaknow

wannaknow   |   当前状态:离线

总积分:121  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-11

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

PROFIBUS DP的终端电阻阻是多少

wannaknow  发表于 2009/10/9 8:21:40      6028 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PROFIBUS DP的终端电阻阻是多少,有的说150欧姆,还有点说220欧姆,那一个是对的
1楼 0 0 回复
  • flyya

    flyya   |   当前状态:在线

    总积分:858  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-10

    最后登录时间: 2012-07-31

    空间 发短消息加为好友

    flyya   发表于 2009/9/29 10:53:57

    2楼 回复本楼

    引用 flyya 2009/9/29 10:53:57 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/9/29 15:28:35

    安装RS 485 (1)
    站1 站2
    屏蔽
    保护地
    RxD/TxD-P (3)
    DGND (5)
    VP (6)
    RxD/TxD-N (8)
    (3) RxD/TxD-P
    (5) DGND
    (6) VP
    (8) RxD/TxD-N
    390 Ω
    数据线
    数据线
    DGND (5)
    VP (6)
    220 Ω
    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/9/29 15:28:35 发表于3楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2009/9/30 20:22:54

           有些PROFIBUS总线接头的说明书上好像有吧,或是自制时查资料可查到是220
    4楼 回复本楼

    引用 anheng 2009/9/30 20:22:54 发表于4楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/9/30 21:36:08

    5楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/9/30 21:36:08 发表于5楼的内容

  • ylyy

    ylyy   |   当前状态:在线

    总积分:128  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-11

    最后登录时间: 2011-07-31

    空间 发短消息加为好友

    ylyy   发表于 2009/10/4 21:22:23

    终端电阻是220欧与150欧串联的
    6楼 回复本楼

    引用 ylyy 2009/10/4 21:22:23 发表于6楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/5 16:25:19

    7楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/5 16:25:19 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/10/6 10:03:17

    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/10/6 10:03:17 发表于8楼的内容

  • WZHPYP

    WZHPYP   |   当前状态:在线

    总积分:749  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-17

    最后登录时间: 2019-07-13

    空间 发短消息加为好友

    WZHPYP   发表于 2009/10/9 8:21:40

    PROFIBUS终端电阻:供电端>390Ω>220 Ω>390Ω>数据基准电压。如果由站点供电,则当终端站点检修断电时,网络通讯中断;如果是有源的总线终端,即使终端站点断电,网络通信不会因此中断。
    9楼 回复本楼

    引用 WZHPYP 2009/10/9 8:21:40 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /