不知该变送器是新的还是在用的?如果是在用的变送器,是否已进行过迁移?
关于法兰变送器的校验方法和普通的差压变送器校验方式有何不同,我在楼主的“三阀组和五阀组的区别”帖子中有个回复供参考。
引用 xxkjfw 2009/11/1 20:11:49 发表于4楼的内容
-
引用 limonkey 2009/11/2 7:42:38 发表于5楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2009/11/2 15:02:51
用单法兰差压变送器测液位,大多是应该进行迁移的,有否迁移是不用测试的,看看测量方式及变送器的安装方式,就应该知道是正迁移还是负迁移了。通常在法兰式差压变送器的说明书上,对开口和密闭容器的液位测量方法及量程计算、迁移量,都有介绍的。
引用 xxkjfw 2009/11/2 15:02:51 发表于6楼的内容
-
-
-
yibiao0820 | 当前状态:离线
总积分:141 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-01
最后登录时间: 2024-06-12
-
yibiao0820 发表于 2009/11/4 11:50:14
变送器一般都有手操器,通过手操器可查看变送器的上下限以及是否做过迁移,你说排污阀、法兰侧截止阀都关死,那你打压从哪里7楼 回复本楼
引用 yibiao0820 2009/11/4 11:50:14 发表于7楼的内容
-
-
-
limonkey 发表于 2009/11/4 21:45:22
首先,谢谢各位前辈。
上述问题中有一个错误的地方,不是单法兰式差压变送器,只是单法兰连接的差压变送器。通讯器无法通讯,不知道是什么原因。测试了一下变送器的工作电压,4ma时为22.8v左右,20ma时工作电压大概是16.5v左右。回路电阻也不是太大,不知到是不是接防雷器的原因。通讯器是BT200的,不知道防雷原理是什么?是不是防雷器将通讯器的频率信号滤掉了呢?
排污阀是法兰管线的排污阀,不是仪表上的排污阀。打压的时候是压力一打进去就漏掉了,没找到哪里漏气?