您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 单法兰差压变送器测液位

limonkey

limonkey   |   当前状态:离线

总积分:288  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-11-08

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

单法兰差压变送器测液位

limonkey  发表于 2009/11/12 8:26:09      2063 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  在校验一台单法兰测液位的差压变送器时,法兰侧的截止阀和管线的排污阀都关死了,通过压力计往仪表高压侧打压时,压力一直打不进去,而且变送器一直有数值,不知道压力是怎么憋进去的,而且压力没法打进去,导致没法校验?这是怎么回事呢?谢谢指点.............
1楼 0 0 回复
  • 闵春林

    闵春林   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-30

    最后登录时间: 2009-11-01

    空间 发短消息加为好友

    闵春林   发表于 2009/10/30 23:39:06

    你好,我是江苏金湖泰克仪表的,对于你的问题。方便的话可以电话联系一下,谈谈你的问题。13915186575 闵春林


     

    2楼 回复本楼

    引用 闵春林 2009/10/30 23:39:06 发表于2楼的内容

  • limonkey

    limonkey   |   当前状态:离线

    总积分:288  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-08

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    limonkey   发表于 2009/10/31 7:11:44

    先谢谢2楼热心的闵师傅。法兰变送器的校验方法和普通的差压变送器校验方式有不同吗?
    3楼 回复本楼

    引用 limonkey 2009/10/31 7:11:44 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/11/1 20:11:49

    不知该变送器是新的还是在用的?如果是在用的变送器,是否已进行过迁移?

    关于法兰变送器的校验方法和普通的差压变送器校验方式有何不同,我在楼主的“三阀组和五阀组的区别”帖子中有个回复供参考。

     

    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/11/1 20:11:49 发表于4楼的内容

  • limonkey

    limonkey   |   当前状态:离线

    总积分:288  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-08

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    limonkey   发表于 2009/11/2 7:42:38

    该表正在投用,是用来测酸罐液位的,是否进行迁移还不清楚,有办法测试出来吗?
    5楼 回复本楼

    引用 limonkey 2009/11/2 7:42:38 发表于5楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/11/2 15:02:51

    用单法兰差压变送器测液位,大多是应该进行迁移的,有否迁移是不用测试的,看看测量方式及变送器的安装方式,就应该知道是正迁移还是负迁移了。通常在法兰式差压变送器的说明书上,对开口和密闭容器的液位测量方法及量程计算、迁移量,都有介绍的。

    6楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/11/2 15:02:51 发表于6楼的内容

  • yibiao0820

    yibiao0820   |   当前状态:离线

    总积分:141  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-01

    最后登录时间: 2024-06-12

    空间 发短消息加为好友

    yibiao0820   发表于 2009/11/4 11:50:14

    变送器一般都有手操器,通过手操器可查看变送器的上下限以及是否做过迁移,你说排污阀、法兰侧截止阀都关死,那你打压从哪里
    7楼 回复本楼

    引用 yibiao0820 2009/11/4 11:50:14 发表于7楼的内容

  • limonkey

    limonkey   |   当前状态:离线

    总积分:288  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-08

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    limonkey   发表于 2009/11/4 21:45:22

    首先,谢谢各位前辈。

    上述问题中有一个错误的地方,不是单法兰式差压变送器,只是单法兰连接的差压变送器。通讯器无法通讯,不知道是什么原因。测试了一下变送器的工作电压,4ma时为22.8v左右,20ma时工作电压大概是16.5v左右。回路电阻也不是太大,不知到是不是接防雷器的原因。通讯器是BT200的,不知道防雷原理是什么?是不是防雷器将通讯器的频率信号滤掉了呢?

    排污阀是法兰管线的排污阀,不是仪表上的排污阀。打压的时候是压力一打进去就漏掉了,没找到哪里漏气?

    8楼 回复本楼

    引用 limonkey 2009/11/4 21:45:22 发表于8楼的内容

  • hjjun

    hjjun   |   当前状态:离线

    总积分:113  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2009-11-06

    空间 发短消息加为好友

    hjjun   发表于 2009/11/6 13:02:59

    如果差压变送器带通讯协议的话可以把吧截止阀全部关闭在无压力源的情况下用手操器重新标定差压变送器量程。
    9楼 回复本楼

    引用 hjjun 2009/11/6 13:02:59 发表于9楼的内容

  • s2y4j6

    s2y4j6   |   当前状态:在线

    总积分:7657  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    s2y4j6   发表于 2009/11/12 8:26:09

    10楼 回复本楼

    引用 s2y4j6 2009/11/12 8:26:09 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /