lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2009/11/4 8:08:53
一、降压起动
根据4-93、4-94、4-99式,电磁转矩、起动转矩均与电压
Us的平方成正比关系减少,而临界转差率与Us无关。
仅适合空载、轻载起动。
降压起动方法
1.星三角降压起动
Y接时,线电流
三角接时,线电流
优点:起动电流冲击只有三角直接起动的1/3。
缺点:转矩与相电压的平方成正比(4-99式,P125),
起动转矩降为三角直接起动的1/3。
2.定子绕组自耦变压器降压起动
优点:起动定子绕组电源电压可调
缺点:起动转矩相应下降。
3、定子绕组串电阻、串电抗降压起动
起动转矩下降规律不变,且功耗比1、2大。
二、变频变压起动
三、从结构上改善三相笼型异步电动机起动性能的方法
·采用电阻率高的转子绕组导条:转子电阻增加,起动转矩增大;转差率也增大。
引用 lyc19730508 2009/11/4 8:08:53 发表于2楼的内容
-
-
-
hylotus 发表于 2009/11/4 8:37:10
对于大功率电机来说,目前主要采取按的启动措施:
星三角降压启动,比较经济,但是对于功率太大的情况对变压器的容量要求比较大,也就是这种方式对电网影响比较大;
采用软起动器,这也是比较常用的经济可靠的大功率电机启动方式之一;
再者采用变频器,目前变频器技术已经日新月异,国产的、进口的大功率变频器的出现为大功率的电机启动提供了可靠的保证!
以上是自己对这个行业的使用经验和了解,不对的地方,批评指正!!
引用 hylotus 2009/11/4 8:37:10 发表于3楼的内容
-
引用 comorg 2009/11/4 9:32:51 发表于4楼的内容
-
-
xilinxue 发表于 2009/11/4 12:58:35
星/三角形降压启动,从控制柜到电机需要6根线。
自藕变压器降压启动,从控制柜到电机需要3根线。
变频器启动从控制柜到电机需要3根线。
星/三角形降压启动造价最低,自藕变压器降压启动价格稍高,变频器最高。
选用至少90平方毫米的铜线.若果用星/三角形降压启动,导线可以用75或50平方毫米的。
引用 xilinxue 2009/11/4 12:58:35 发表于5楼的内容
-
-
hylotus 发表于 2009/11/4 14:27:36
没有告诉多大功率的电机,电缆的:
选用至少90平方毫米的铜线.若果用星/三角形降压启动,导线可以用75或50平方毫米的
是怎么出来的,很纳闷?
引用 hylotus 2009/11/4 14:27:36 发表于6楼的内容
-
引用 wkh 2009/11/4 22:04:32 发表于7楼的内容
-
引用 junhong07 2009/11/4 23:27:21 发表于8楼的内容
-
引用 hylotus 2009/11/5 11:12:09 发表于9楼的内容
-
引用 chzan 2009/11/6 16:52:57 发表于10楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/11/9 8:08:09 发表于11楼的内容