您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 四线制电阻精度为什么高?

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

四线制电阻精度为什么高?

218hty  发表于 2010/3/4 11:26:17      836 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

简单的讲一下:

对于PT电阻来说,它本身的精度基本分为A、B两级,这种分级仅仅是自身的精度,与几线连接没有关系。

测量的误差除了来自PT电阻的本身,还有就是引线电阻对测量的影响,所以PT电阻有2、3、4的种类。

理论上2线PT电阻是不能抵消引线误差的,虽然说你可以测量引线电阻,在实际使用中用程序减掉,但由于电阻引线的长度和材质存在离散性,所以这种误差是不能消除的。

3线PT电阻是通过测量电阻总压降减去一个引线臂的电压降来抵消误差的,只要保证三根连接电阻引线材质和截面是完全相同的,理论上就可以完全去除误差,原因和上面的相同,由于离散性的存在,只能有限的提高精度。

4线PT电阻采用完全不同的测量方法,它的2线作为供电臂,另外两线作为测量臂,因为测量臂基本没有电流存在(高阻抗输入),所以测量臂的电阻就完全不会对测量结果构成影响,所以说,它的测量是最准确的,测量精度与连接电阻引线的材质和截面没有任何关系。

总结以下:

2线越短,测量越准确

3线引线材质和截面越相同,测量越准确

4线没要求,天生就是准确的

另外需要注意的是对PT电阻的馈电电流要尽量小,防止PT电阻的自热现象影响测量的精度。

1楼 0 0 回复