您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏画面

zhangyue

zhangyue   |   当前状态:在线

总积分:720  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2017-06-13

空间 发短消息加为好友

触摸屏画面

zhangyue  发表于 2010/3/23 17:07:46      1516 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子触摸屏TP270画面,如果通过PLC程序切换画面,应该怎么做啊?就是说切换画面的积存器在PLC里哪里设置啊?
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/3/23 17:07:46

    可以利用变量的变化切换画面。
    1. ProTool:新建变量A,在变量A的属性--功能中,选择“事件”为“数值改变”,选择功能为“改变画面变量”,参数“带画面号的变量”选择变量A;变量A的属性--选项中,选择“连续读”。
    2. WinCC flexible:新建变量A,在变量A的事件中,选择“改变数值”,选择功能为“ActiveScreenByNumber”,参数“画面编号”选择变量A;注意每一个画面的属性中都有自己画面编号;变量A的常规--采集模式选择“循环连续”。
    变量A可以使用PLC中的变量。
    这样做的流程是,项目开始时变量A设为1,显示编号为1的画面,当变量A变为2时,就显示编号为2的画面,以此类推...
    根据这个思路,楼主可以尝试自己的设想。
    2楼 回复本楼

    引用 zhengfeifei 2010/3/23 17:07:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /