zhanghe 发表于 2010/3/25 13:37:32
对于你的问题,0-50Hz范围,恒转矩控制,电机电流应该保持42.6A极限特性;50-100Hz范围,电机的电流应该随着电机的转速升高而下降,在这个范围,电机的功率应该保持恒定,电流则为非线性的下降。所以,你的认为是对的。这里指的是电机的外特性(22kW电机极限能力)。
电机在0-50Hz以内恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性,不仅要取决于电机的能力,还要取决变频器的数学模型建立。电机理论上能实现的特性,实际中未必就能实现。比如,有的电机恒功率特性很差,达不到指标,或者恒转矩特性很差,很难达到额定转矩恒定;再比如,变频器,有些变频器(旧型号的),不能矢量控制,那么,就实现不了上述的特性。v/f控制肯定是不行的,这种调节特性恒转矩和恒功率都不是自动保证的,体现的是电机的自然控制特性。
应该明确的是,西门子的MM440或者工程系列的变频器,都是能够保证电机在矢量控制方式下工作的。
引用 zhanghe 2010/3/25 13:37:32 发表于2楼的内容