您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 我见到了支持PROFINET的硬件,但不知怎么组网?

zhangyue

zhangyue   |   当前状态:在线

总积分:720  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2017-06-13

空间 发短消息加为好友

我见到了支持PROFINET的硬件,但不知怎么组网?

zhangyue  发表于 2010/3/25 13:35:29      1829 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我见到了支持PROFINET的带以太网口的CP315和ET200M,怎么组网,1:直接互连2:还是都接到HUB 如X106-1?如果这样上位机也能接到此HUB吗?组态还是用“硬件组态”,还是有专门的工具?设置时是设为MAC地址还是IP地址?
1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2010/3/25 13:35:29

    1. Scalance X106-1是交换机,支持自适应,可连接平行线和交叉线。
    2. 简单说,初始设置都可以用“硬件组态”或者用专用工具“Primary Setup Tool V3.1”


    3.ET200M应该是ET200S,直到现在我没见到带有PN接口的ET200M。可以直接相连。但是不能使用直联线。交换机的端口支持Auto-crossing可以。
    4.SCALANCE产品,不是hub,而是交换机Switch.应注意概念。只要端口够用,设备都可以接到该设备上。注意要同一个网段。
    5.硬件组态仍然适用step7。

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2010/3/25 13:35:29 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /