现场有一个液位显示表应该有DC24V馈电输出,否则变送器是不能正常工作的。正确的接法应该是把2楼 回复本楼
1 变送器+和-端子
2 显示表输入信号+和-端
3 DC24V馈电输出+和-端子
把以上这三组6个端子按+和-顺序串接成一个回路.
需要注意,显示表输入信号应该设置成4-20mA电流,另外,有些仪表把DC24V馈电输的-端和显示表输入信号+端在仪表内部短接,可以参考相关仪表的使用说明书。
Test是测试端子,不需要拆下+和-端子上的线就可以用万用表测量回路中的4-20mA电流