您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 案例分析---电磁流量计

wangfei

wangfei   |   当前状态:离线

总积分:265  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-04-26

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

案例分析---电磁流量计

wangfei  发表于 2010/3/26 11:23:17      808 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现象:阀门已经关闭,电磁流量计MAG仍然显示2000m3/h,管径DN300,变送器和传感器为分体安装,变送器上有W31报警?
  解决办法:传感器和变送器之间的电缆没有从西门子采购,而是采用了一根6芯电缆,后来改为一个3芯和一个2芯电缆,把励磁和电极电缆分开后测量正常了
1楼 0 0 回复