案例分析---电磁流量计

wangfei  发表于 2010/3/26 11:23:17      809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现象:阀门已经关闭,电磁流量计MAG仍然显示2000m3/h,管径DN300,变送器和传感器为分体安装,变送器上有W31报警?
  解决办法:传感器和变送器之间的电缆没有从西门子采购,而是采用了一根6芯电缆,后来改为一个3芯和一个2芯电缆,把励磁和电极电缆分开后测量正常了