您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » [求助]变频器的进线和出线为什么要用2根电缆.

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

[求助]变频器的进线和出线为什么要用2根电缆.

zhanghe  发表于 2010/4/8 14:52:40      1007 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器的电源线用2根电缆有什么好处啊? 请各位大虾告诉我好吗.谢谢了.
注:这里所说的2根电缆,指的是每相采用双线并连接线。
1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2010/4/8 14:52:40

    问题问得很好。说明楼主很注意观察问题。发现问题。其实这里主要考虑的是成本问题。电缆或者铜排这种载流体,截面积越大,其内部的散热越差,所以,截面积小的电缆比截面积大的电缆在流量的能力要强。比如,25平方的电缆,允许连续工作的电流小于150A,那么双25平方的线缆,载流量可以300A。而单颗50平方截面的载流能力仅在200A左右,尽管截面积相等,但是单颗的大截面电缆比双线小截面电缆的载流能力差距很大。
    在超导技术没有商品化以前,采用小容量并联方案,解决大容量控制与传输电流的结构,十分必要和实用。就是这个道理。
    工程设计上,有许多这样的情况,只要你留意,就可看到其中的技巧。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2010/4/8 14:52:40 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /