wangchen 发表于 2010/4/8 14:52:40
问题问得很好。说明楼主很注意观察问题。发现问题。其实这里主要考虑的是成本问题。电缆或者铜排这种载流体,截面积越大,其内部的散热越差,所以,截面积小的电缆比截面积大的电缆在流量的能力要强。比如,25平方的电缆,允许连续工作的电流小于150A,那么双25平方的线缆,载流量可以300A。而单颗50平方截面的载流能力仅在200A左右,尽管截面积相等,但是单颗的大截面电缆比双线小截面电缆的载流能力差距很大。
在超导技术没有商品化以前,采用小容量并联方案,解决大容量控制与传输电流的结构,十分必要和实用。就是这个道理。
工程设计上,有许多这样的情况,只要你留意,就可看到其中的技巧。
引用 wangchen 2010/4/8 14:52:40 发表于2楼的内容