比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或 0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢
-
-
xxkjfw 发表于 2010/5/12 13:49:07
最好的办法是重新调整1151的量程。如果没有条件改量程时,应该在DCS中重新定标,使4-20MA与显示值对应。按楼主的想法只是种应急方法,最好计算后来乘个系数。2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2010/5/12 13:49:07 发表于2楼的内容
-
-
-
chaozhiwen | 当前状态:在线
总积分:598 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-11
最后登录时间: 2020-12-01
-
chaozhiwen 发表于 2010/5/18 15:33:54
修改下量程零点,再设置下单位就好了。3楼 回复本楼